Добрый день.
Дано: ТРЦ, в котором через зону с траволаторами из трехуровнего холодного паркинга пролетает приблизительно 50000 куб.м/час из-за дисбаланса (см. файл).
Причина дисбаланса: вытяжки арендаторов фастфуда.
Задача: прописать в ТЗ комплекс мероприятий для нагрева этого объема в холодный период года с -20 С до +18 С.
Соответственно, на каждом из трех уровней паркинга в ТШ между парковкой и зоной траволаторов предусмотрены по 4 завесы (два входа в ТШ с раздвижными дверьми). Толку от тепловых завес практически никакого, с точки зрения прогрева уличного воздуха.
С энергоресурсами, как обычно, туговато. Запрос в службу ГИ отправлен.
Прошу помощи по возможным решениям задачи.
Сообщение отредактировал Злой - 6.7.2015, 14:58