> Электромагнитный газовый клапан на вводе в котельную
Oleg-R
сообщение 9.7.2015, 15:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



В старом СНИПе II-35-76 было сказано:
В котельных без постоянного обслуживания персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную:
при отключении электроэнергии;
при сигнале загазованности котельной, работающей на газе.
Такие котельные должны быть защищены от несанкционированного доступа внутрь.


В новом СП 89.13330.2012 вступившем в силу с 01.07.2015 такого требования (клапан должен закрыться при отключении электроэнергии) нет.
Есть только такой пункт: 15.9 Для водогрейных котлов при сжигании газообразного и жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
понижении давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей арматурой;
понижении давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;
уменьшении разрежения и/или повышения давления в топке;
погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается;
повышении температуры воды на выходе из котла;
повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котел;
остановке ротора форсунки;
неисправности цепей защиты.


Может быть теперь можно ставить источник бесперебойного питания на э/м газовый клапан?
По каким нормативам после пропадания электроэнергии его нужно взводить вручную?
Подскажите, пожалуйста, может есть еще какие-нибудь нормативы по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных