> Требуемая эффективность циклона
Gurasu
сообщение 13.7.2015, 21:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Доброго времени суток ! Прошу помочь в следующем:

есть группа циклонов ЦН-15-7004УП от песко-дробеструйки, которые наша организация привязывает к вновь монтируемой сети аспирации ("на поводу у зака"). Пересчитали потери по сети, подобрали вентиляторы, произвели расчет этих циклонов в новых условиях (по обычной методике с плотностью распределения):

эффективность составила 72% для медианного диаметра 9 мкм.

Вопрос: какая эффективность должна быть, чтобы контролирующие органы не выписали предписаний ? )

Вопрос возник в связи с тем, что "по новым правилам" если при такой эффективности в 70% укладываемся в ПДВ, то это ничего не значит, т.к. эффективность должна быть не ниже паспортной (естесно за 90%)...

Как быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных