> Тепло-холодоснабжение приточной установки, Один калорифер на тепло и на холод
Sergienko
сообщение 15.7.2015, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Добрый день! Есть стадия П проекта ОВ. В ней показана принципиальная схема холодоснабжения: промежуточный теплообменник - к нему с одной стороны подходит вода от чиллера 5-10 (летом) или вода из тепловой сети 95-70 (зимой). С другой стороны теплообменника циркулирует этиленгликоль 7-12 летом или 90-65 зимой, который идет к теплообменникам приточных установок. Т.о. в составе приточной установки имеется только один теплообменник (посчитанный по лету) который работает и на тепло и на холод.

Интересует Ваше мнение - работоспособна ли в принципе такая система? Ведь параметры работы, необходимая мощность и перепады температур совершенно разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergienko   Тепло-холодоснабжение приточной установки   15.7.2015, 14:00
- - Барабан   Сталкивались с похожей системой!. Уже смонтиро...   15.7.2015, 14:15
|- - vadim999   Цитата(Барабан @ 15.7.2015, 14:15) Сталки...   15.7.2015, 22:52
- - Sergienko   Экспертизы скорее всего не будет, это частный зака...   15.7.2015, 14:29
- - Барабан   Нет. Системы вообще разделили. Там не было промежу...   15.7.2015, 14:37
- - Cryos   Из общих соображений при разумном подходе вполне р...   15.7.2015, 14:57
- - v-david   Если в контуре калорифера гликоль, то насос там не...   15.7.2015, 15:21
- - ОРИ   мы недавно запроектировали примерно такую систему,...   15.7.2015, 15:28
- - Барабан   Извините, коллега, не понял. Обьясните поподробнее...   15.7.2015, 23:43
- - Sergienko   Цитата(ОРИ @ 15.7.2015, 15:28) мы недавно...   16.7.2015, 7:39
- - ОРИ   здесь получается, что теплообменник для тепла пере...   16.7.2015, 11:15
- - Злой   Можно сделать элементарный институтский расчет и п...   16.7.2015, 12:11
- - Барабан   Кстати, интересно было бы глянуть на расчет.   16.7.2015, 12:20
- - Злой   Если интересно нужно не ждать, а сделать самому)   16.7.2015, 13:31
- - Барабан   Хорошо бы, но не знаю как))   16.7.2015, 13:47
- - Злой   Вряд ли кто-то будет тратить свое время на расчет,...   16.7.2015, 16:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных