Добрый вечер. Не нашел схожей (аналогичной) темы, поэтому пишу. Помогите пожалуйста рассчитать или скиньте ссылку где это можно сделать, диаметр трубопровода тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП. Расход тепла 0,923 МВт. Заранее большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pikap   Подбор диаметра труб   15.7.2015, 23:04
- - nagger   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57309 - э...   15.7.2015, 23:12
- - pikap   не дал результатов(   15.7.2015, 23:22
- - v-david   а это: "таблицы Шевелева" ?   16.7.2015, 7:07
- - pikap   Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (...   16.7.2015, 10:16
|- - awlan   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 15:16) Я считал...   16.7.2015, 10:38
|- - Лыткин   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 10:16) Я считал...   16.7.2015, 10:52
|- - Shiling   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 13:46) Я считал...   17.7.2015, 9:41
- - pikap   Т1 90 Т2 70 Расстояние "тепловой двухтрубной ...   16.7.2015, 11:25
|- - Лыткин   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 11:25) Т1 90 Т2...   16.7.2015, 11:35
- - pikap   Спасибо большое за ответы.   16.7.2015, 11:49
- - awlan   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 16:25) Т1 90 Т2...   16.7.2015, 11:49
- - pikap   0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч   16.7.2015, 11:56
- - Studentik   Цитата0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч ...   16.7.2015, 12:16
- - pikap   Ну тогда раз ты так распинаешься, может дашь прави...   16.7.2015, 12:41
|- - Лыткин   Цитата(pikap @ 16.7.2015, 12:41) Ну тогда...   16.7.2015, 12:55
- - Wiz   Обычно теплосети подбирают не по скорости воды в т...   16.7.2015, 13:03
|- - Лыткин   Цитата(Wiz @ 16.7.2015, 13:03) Обычно теп...   16.7.2015, 14:09
- - Wiz   Ну как сказать, много это или мало должен решать ч...   16.7.2015, 14:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных