Здравствуйте, коллеги!
Мне было велено проверить стадию Р, а конкретно диаметры пожарных стояков. Делали халтурщики, давно уже. Пришло время монтажа и ГИП сомневается.
Имеется дом 24 этажа. Типовой этаж - коридор больше 10 м, расход 3 струи по 2.5 литра - 7,5 л. На этаже 4 стояка всего - 2 с одной стороны и 2 с другой. На каждом из них по 1 ПК. То бишь 4ПК на этаже. Диаметры стояков 57 каждый, в подвале кольцо 76 (раздельная система хоз.-питья и пожара)
Всё таки, хочется разобраться какой расход должен пропустить каждый стояк? Закольцовка на техэтаже тоже есть. Получается 7,5 л должен пропускать каждый?

Сообщение отредактировал kozanova - 16.7.2015, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kozanova   Пожарный стояк   16.7.2015, 12:17
- - Hiro Nakamura   нет, 2,5   16.7.2015, 14:00
- - Максим   Кольцо магистральное (в подвале) должно пропускать...   16.7.2015, 14:01
- - Hiro Nakamura   Максим, 4 стояка по 1 ПК и три струи. Каким макаро...   16.7.2015, 14:03
- - Максим   Вы мое сообщение до конца дочитали?   16.7.2015, 14:17
- - kozanova   Максим, спасибо! Всё хорошо объяснили)   16.7.2015, 15:37
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВы мое сообщение до конца дочитали? Да, и ч...   16.7.2015, 15:38
|- - Максим   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.7.2015, 15:38) ...   16.7.2015, 17:01
- - PesPes   что то я не понял про перекрытия и струи. один сто...   16.7.2015, 17:48
- - kozanova   вот интересно, какие диаметры стояков тогда брать ...   16.7.2015, 18:03
- - Ferdipendoz   Видимо имеется в виду, что если от одного стояка д...   16.7.2015, 22:50
- - Hiro Nakamura   Девушка, вы не интересуйтесь, а считайте. Чего вам...   16.7.2015, 22:50
- - PesPes   80 стояк наверно для пропуска хп+пож расхода? Оди...   17.7.2015, 9:26
- - kozanova   нет. 80 стояк не для пропуска хоз-питья и пожара. ...   17.7.2015, 10:36
- - Anastasia_92   Скиньте чертеж, так проще и понятней будет.   17.7.2015, 11:10
- - Hiro Nakamura   тогда стояки 50 мм   17.7.2015, 11:44
- - Anastasia_92   Если брать-стальные водогазопроводные трубы, то я ...   17.7.2015, 11:49
- - kozanova   по рачету 50 - стояки, это понятно. но на всех дом...   17.7.2015, 11:56
- - Anastasia_92   смотря сколько пожарных кранов на одном стояке..мо...   17.7.2015, 11:57
- - kozanova   там 3 струию на одном стояке - 2 пк, на втором - 1...   17.7.2015, 12:10
- - Anastasia_92   на одну ветку больше двух пк не установишь.. при т...   17.7.2015, 12:20
- - Hiro Nakamura   ЦитатаНа этаже 4 стояка всего - 2 с одной стороны ...   17.7.2015, 13:29
- - kozanova   нет. просто разговор плавно перетек в другую тему)...   17.7.2015, 13:46
- - Anastasia_92   нет)) просто разные ситуации рассматривали..   17.7.2015, 13:48
- - Hiro Nakamura   Цитата, с ним мы разобрались, там третья струя бер...   17.7.2015, 13:59
- - kozanova   Да при чем тут охлаждение перекрытия? Это вообще н...   17.7.2015, 16:04
- - Hiro Nakamura   Объясняю. Вы задали вопрос: на какой расход долж...   17.7.2015, 16:37
- - Максим   Цитата(Hiro Nakamura @ 17.7.2015, 13:59) ...   18.7.2015, 0:48
- - SV_vrn   уважаемый максим . проектировать нужно не "по...   18.7.2015, 8:06
- - Hiro Nakamura   Максим, автор задал конкретный вопрос про расчет с...   18.7.2015, 10:32
- - Ferdipendoz   Ну в СП 10 же не написано, что все три струи обяза...   18.7.2015, 10:46
- - Hiro Nakamura   Читайте внимательно норматив, на который ссылаетес...   18.7.2015, 11:39
- - Ferdipendoz   Вижу я, как зависит. При длине коридора свыше 10 м...   18.7.2015, 11:58
- - Hiro Nakamura   Хорошо .. Осталось сделать правильные выводы ..   18.7.2015, 12:15
- - Ferdipendoz   У меня не получается сделать вывод, что все три ст...   18.7.2015, 14:00
- - Hiro Nakamura   Поясню. Три струи не должны орошать одну точку. К...   18.7.2015, 15:34
- - Ferdipendoz   Ну хорошо. У меня контраргумента нет, спорить не б...   18.7.2015, 18:42
- - Anastasia_92   Начнем с начало. При написанных ранее условиях рас...   19.7.2015, 18:28
- - Ferdipendoz   Что за п. 6.8?   19.7.2015, 19:19
- - Hiro Nakamura   Видимо из отмененного СНиПа, но к чему его дама пр...   19.7.2015, 19:29
- - Максим   7.2.9 В пределах общего расхода воды ВПВ допускает...   19.7.2015, 23:45
- - Anastasia_92   Исправляюсь: табл. 3 СП 10.13130.2009.... Вопрос ...   20.7.2015, 6:05
- - Hiro Nakamura   Цитата(Максим @ 20.7.2015, 0:45) 7.2.9 В ...   20.7.2015, 7:11
- - Максим   Ну, если про смысл, то внутренняя инструкция предп...   20.7.2015, 12:05
- - Hiro Nakamura   Максим, данный вопрос на форуме уже поднимался и п...   20.7.2015, 12:25
- - mari18513   Что-то я запуталась..... мне надо в котельной обе...   16.5.2019, 15:32
- - Ferdipendoz   Кран-то одну струю пропускать должен, 50 кран треб...   16.5.2019, 16:01
|- - mari18513   Цитата(Ferdipendoz @ 16.5.2019, 17:01) Кр...   17.5.2019, 12:27
- - Максим   Цитата(mari18513 @ 16.5.2019, 15:32) Что-...   16.5.2019, 22:39
- - Ferdipendoz   Подвод такой же. Я б два опуска рядом сделал, кажд...   17.5.2019, 13:09
- - mari18513   спасибо. так и сделаю   17.5.2019, 13:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных