Пожарный стояк |
|
|
|
16.7.2015, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 261271

|
Здравствуйте, коллеги! Мне было велено проверить стадию Р, а конкретно диаметры пожарных стояков. Делали халтурщики, давно уже. Пришло время монтажа и ГИП сомневается. Имеется дом 24 этажа. Типовой этаж - коридор больше 10 м, расход 3 струи по 2.5 литра - 7,5 л. На этаже 4 стояка всего - 2 с одной стороны и 2 с другой. На каждом из них по 1 ПК. То бишь 4ПК на этаже. Диаметры стояков 57 каждый, в подвале кольцо 76 (раздельная система хоз.-питья и пожара) Всё таки, хочется разобраться какой расход должен пропустить каждый стояк? Закольцовка на техэтаже тоже есть. Получается 7,5 л должен пропускать каждый?
Сообщение отредактировал kozanova - 16.7.2015, 12:17
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kozanova Пожарный стояк 16.7.2015, 12:17 Hiro Nakamura нет, 2,5 16.7.2015, 14:00 Максим Кольцо магистральное (в подвале) должно пропускать... 16.7.2015, 14:01 Hiro Nakamura Максим, 4 стояка по 1 ПК и три струи. Каким макаро... 16.7.2015, 14:03 Максим Вы мое сообщение до конца дочитали? 16.7.2015, 14:17 kozanova Максим, спасибо! Всё хорошо объяснили) 16.7.2015, 15:37 Hiro Nakamura ЦитатаВы мое сообщение до конца дочитали?
Да, и ч... 16.7.2015, 15:38 Максим Цитата(Hiro Nakamura @ 16.7.2015, 15:38) ... 16.7.2015, 17:01 PesPes что то я не понял про перекрытия и струи.
один сто... 16.7.2015, 17:48 kozanova вот интересно, какие диаметры стояков тогда брать ... 16.7.2015, 18:03 Ferdipendoz Видимо имеется в виду, что если от одного стояка д... 16.7.2015, 22:50 Hiro Nakamura Девушка, вы не интересуйтесь, а считайте. Чего вам... 16.7.2015, 22:50 PesPes 80 стояк наверно для пропуска хп+пож расхода?
Оди... 17.7.2015, 9:26 kozanova нет. 80 стояк не для пропуска хоз-питья и пожара. ... 17.7.2015, 10:36 Anastasia_92 Скиньте чертеж, так проще и понятней будет. 17.7.2015, 11:10 Hiro Nakamura тогда стояки 50 мм 17.7.2015, 11:44 Anastasia_92 Если брать-стальные водогазопроводные трубы, то я ... 17.7.2015, 11:49 kozanova по рачету 50 - стояки, это понятно.
но на всех дом... 17.7.2015, 11:56 Anastasia_92 смотря сколько пожарных кранов на одном стояке..мо... 17.7.2015, 11:57 kozanova там 3 струию на одном стояке - 2 пк, на втором - 1... 17.7.2015, 12:10 Anastasia_92 на одну ветку больше двух пк не установишь..
при т... 17.7.2015, 12:20 Hiro Nakamura ЦитатаНа этаже 4 стояка всего - 2 с одной стороны ... 17.7.2015, 13:29 kozanova нет. просто разговор плавно перетек в другую тему)... 17.7.2015, 13:46 Anastasia_92 нет)) просто разные ситуации рассматривали.. 17.7.2015, 13:48 Hiro Nakamura Цитата, с ним мы разобрались, там третья струя бер... 17.7.2015, 13:59 kozanova Да при чем тут охлаждение перекрытия? Это вообще н... 17.7.2015, 16:04 Hiro Nakamura Объясняю.
Вы задали вопрос: на какой расход долж... 17.7.2015, 16:37 Максим Цитата(Hiro Nakamura @ 17.7.2015, 13:59) ... 18.7.2015, 0:48 SV_vrn уважаемый максим . проектировать нужно не "по... 18.7.2015, 8:06 Hiro Nakamura Максим, автор задал конкретный вопрос про расчет с... 18.7.2015, 10:32 Ferdipendoz Ну в СП 10 же не написано, что все три струи обяза... 18.7.2015, 10:46 Hiro Nakamura Читайте внимательно норматив, на который ссылаетес... 18.7.2015, 11:39 Ferdipendoz Вижу я, как зависит. При длине коридора свыше 10 м... 18.7.2015, 11:58 Hiro Nakamura Хорошо .. Осталось сделать правильные выводы .. 18.7.2015, 12:15 Ferdipendoz У меня не получается сделать вывод, что все три ст... 18.7.2015, 14:00 Hiro Nakamura Поясню. Три струи не должны орошать одну точку.
К... 18.7.2015, 15:34 Ferdipendoz Ну хорошо. У меня контраргумента нет, спорить не б... 18.7.2015, 18:42 Anastasia_92 Начнем с начало.
При написанных ранее условиях рас... 19.7.2015, 18:28 Ferdipendoz Что за п. 6.8? 19.7.2015, 19:19 Hiro Nakamura Видимо из отмененного СНиПа, но к чему его дама пр... 19.7.2015, 19:29 Максим 7.2.9 В пределах общего расхода воды ВПВ допускает... 19.7.2015, 23:45 Anastasia_92 Исправляюсь: табл. 3 СП 10.13130.2009....
Вопрос ... 20.7.2015, 6:05 Hiro Nakamura Цитата(Максим @ 20.7.2015, 0:45) 7.2.9 В ... 20.7.2015, 7:11 Максим Ну, если про смысл, то внутренняя инструкция предп... 20.7.2015, 12:05 Hiro Nakamura Максим, данный вопрос на форуме уже поднимался и п... 20.7.2015, 12:25 mari18513 Что-то я запуталась.....
мне надо в котельной обе... 16.5.2019, 15:32 Ferdipendoz Кран-то одну струю пропускать должен, 50 кран треб... 16.5.2019, 16:01 mari18513 Цитата(Ferdipendoz @ 16.5.2019, 17:01) Кр... 17.5.2019, 12:27 Максим Цитата(mari18513 @ 16.5.2019, 15:32) Что-... 16.5.2019, 22:39 Ferdipendoz Подвод такой же. Я б два опуска рядом сделал, кажд... 17.5.2019, 13:09 mari18513 спасибо. так и сделаю 17.5.2019, 13:46
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|