Коллеги, обращаюсь за советом: Есть здание производственное, внушительных размеров 72 х60 х 45 (h), разделено на несколько отметок. В этом здании по нормам надо предусматривать системы ДУ. Также имеются л/к Н2 и лифт для перевозки пожарных, соответственно надо ПД.
Ввиду сложности решения систем ДУ и незначительного количества персонала, а также в силу ряда других причин, не будем вдаваться - были разработаны спецорганизацией (наш субчик) СТУ (спецтехусловия) на это здание, в которых были всяческие расчеты пожарного риска, времени эвакуации и т.п.. В выводе указывалось, что системы ДУ для этого здания возможно не предусматривать. Что мы с радостью и сделали )) В л/к и лифте был предусмотрен подпор.
Получаем замечание от эксперта: . "В проектной документации раздела ПБ принято решение по устройству систем приточной противодымной вентиляции в незадымляемые лест-ничные клетки типа Н2 и шахту лифта с режимом перевозки пожар-ных подразделений, при этом на ос-новании СТУ, разработанных ООО ***, вытяжная противодымная вентиляция в произ-водственных помещениях категории В2, В3 в здании корпуса *** не предусматривается. В соответ-ствии с п. 7.1 СП 7.13130.2013 и п. 3 статьи 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ обособленное применение систем приточной про-тиводымной вентиляции без устрой-ства соответствующих систем вы-тяжной противодымной вентиляции не допускается."
И вторая часть: "Расчетная величина максимального индивидуального пожарного риска на объекте, который составляет 7,76х10-7 год-1 и не превышает допу-стимого значения (10-6 год-1) не мо-жет считаться достоверной, так как расчет произведен без учета дей-ствия приточной противодымной вентиляции, обслуживающей неза-дымляемые лестничные клетки и шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений. В соот-ветствии с п. 7.1 СП 7.13130.2013 и п. 3 статьи 85 Фе-дерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответ-ствующих систем вытяжной проти-водымной вентиляции не допускается. Методикой определения расчет-ной величины пожарного риска осуществляется, в том числе и на ос-новании наличия систем обеспече-ния пожарной безопасности здания.
Сейчас будем отправлять в экспертизу 3 раз (2 раза возвращалось, в том числе и с этим вопросом) Нутром чую, что эксперт отчасти прав, что ДУ - первично, ПД вторично. С другой стороны: ну не используются у нас ПД для вытеснения дыма, отказаться от них не можем, так как Н2 и лифт. Но она уперлась в этот пункт ФЗ и не соглашается. Этот вопрос есть и в "ОВ" и в "ПБ". Свои и пожарные ответы на этот вопрос приводить не буду, для чистоты эксперимента )), но скажу сразу, что трактовали и оправдывались мы изрядно - ничего не помогло. Все же считаем, что "совместное действие ПД и ДУ" о котором говорится в ФЗ и СП несколько иное, скорее к компенсации ДУ относится, но не к отдельным системам ПД для л/к и лифтов, но нигде это не прописано. Как считаете?
|