Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
DKu Одновременное выключение ПВУ и увлажнителя 25.7.2015, 13:21 Kagamine Len Датчик потока воздуха прикрутить, если на вскидку. 25.7.2015, 13:26 DKu Вы простите, я не спец, я конечный заказчик. Хоть ... 25.7.2015, 13:57 Злой Целесообразно установить дифф. датчик перепада дав... 25.7.2015, 21:19 DKu Спасибо. Донесу до исполнителей. Надеюсь, поймут. ... 26.7.2015, 23:55 Злой Хорошая мысля приходит опосля)
У нас тут большая ч... 27.7.2015, 9:39 DKu Это я в курсе, благо что не филолог по образованию... 27.7.2015, 19:10 mackarich Развяжите при помощи реле пуск вентилятора и дискр... 8.8.2015, 12:08
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 19:38 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |