DKu Одновременное выключение ПВУ и увлажнителя 25.7.2015, 13:21 Kagamine Len Датчик потока воздуха прикрутить, если на вскидку. 25.7.2015, 13:26 DKu Вы простите, я не спец, я конечный заказчик. Хоть ... 25.7.2015, 13:57 Злой Целесообразно установить дифф. датчик перепада дав... 25.7.2015, 21:19 DKu Спасибо. Донесу до исполнителей. Надеюсь, поймут. ... 26.7.2015, 23:55 Злой Хорошая мысля приходит опосля)
У нас тут большая ч... 27.7.2015, 9:39 DKu Это я в курсе, благо что не филолог по образованию... 27.7.2015, 19:10 mackarich Развяжите при помощи реле пуск вентилятора и дискр... 8.8.2015, 12:08