ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Разводка системы, 4х этажное АБК с чердаком
k_kholopov
сообщение 26.7.2015, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день. Нужен совет.
Имеется проект 4х этажного АБК + чердак, подвала нет!
Котельная расположена на чердаке АБК, мощность которой 1,2 МВт.
Разводка системы отопления стоячная, однотрубная с замыкающими участками. Подающую и обратную магистрали планируется
развести по чердаку, системой "Паук", т.к нет возможности поэтажной разводки, везде витражи от пола до потолка и скрывать трубы не хотят. Радиаторы устанавливаются у простенков колонн.
Будет ли работать система отопления при данной разводки, кто сталкивался скажите. Я за все время работы сталкиваюсь впервые.

Заранее спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- k_kholopov   Разводка системы   26.7.2015, 13:32
- - proff28   Верхняя разводка? Дааа, конечно при хорошем сетево...   27.7.2015, 11:30
- - k_kholopov   Вечером или в течении дня скину в пдф чердак и 4 э...   28.7.2015, 7:43
|- - k_kholopov   Цитата(k_kholopov @ 28.7.2015, 9:43) Вече...   28.7.2015, 9:33
|- - Inchin   Цитата(k_kholopov @ 28.7.2015, 9:33) Горя...   30.7.2015, 14:51
- - proff28   У меня что то загрузка открывается, а вот схема не...   30.7.2015, 17:05
- - k_kholopov   Там были планы сохраненные в 2012 акаде Прикрепил ...   1.8.2015, 10:50
- - proff28   Знаете, боюсь что у Вас не будут работать не тольк...   4.8.2015, 9:43
- - k_kholopov   И как быть? другой возможности трассировать пока н...   4.8.2015, 19:09
- - proff28   Понимаете, при крышных котельных, обычно все равно...   4.8.2015, 22:51
|- - Inchin   Цитата(proff28 @ 4.8.2015, 22:51) Не увер...   5.8.2015, 23:03
- - k_kholopov   Да это есть. Сам в аудиторе считаю завтра выложу   6.8.2015, 19:36
- - k_kholopov   Гидравлика. Если подправите и объясните как лучше ...   6.8.2015, 21:15
|- - Inchin   Цитата(k_kholopov @ 6.8.2015, 21:15) Гидр...   6.8.2015, 21:35
|- - Inchin   Цитата(k_kholopov @ 6.8.2015, 21:15) Гидр...   6.8.2015, 23:07
- - k_kholopov   Спасибо...   6.8.2015, 22:52
- - k_kholopov   Планируется установка термовентилей. Еще пока не п...   7.8.2015, 6:00
|- - Inchin   Цитата(k_kholopov @ 7.8.2015, 6:00) Плани...   7.8.2015, 10:03
|- - Inchin   Цитата(k_kholopov @ 7.8.2015, 6:00) А где...   7.8.2015, 12:19
|- - juzzi   Цитата(k_kholopov @ 7.8.2015, 6:00) Плани...   7.8.2015, 13:04
|- - k_kholopov   Цитата(juzzi @ 7.8.2015, 15:04) ручками у...   8.8.2015, 9:02
- - Inchin   Вот посмотрите. В некоторых местах применил двухтр...   8.8.2015, 12:22
- - k_kholopov   спасибо   8.8.2015, 19:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных