> Вентиляция лаборатория, Испытательная лаборатория
Gaiko
сообщение 4.8.2015, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.7.2015
Из: Астана
Пользователь №: 273550



Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектируется испытательная лаборатория с эксплуатацией газового хроматогрофа с радионуклидным ИИИ. Лаборатория будет размещаться на втором этаже существуещего жилого здания, на месте бывших офисных помещений. Нужно сделать механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Кроме общеобменки будут еще и местные отсосы из вытяжных шкафов и зонтов. Вопрос в чем:
1. Можно ли все местные отсосы объединить в один воздуховод, и вывести на крышу здания? Будут 2 вытяжных шкафа по 864 кубометров воздуха с каждого и 6 вытяжных зонтов (расходы еще не известны, но примерно 5тыс м3/ч от всех зонтов)
2. Какую кратность брать для общеобменки? Надо бы сделать на ассимиляцию вредностей, но нет данных по загрязняющим веществам. Технолога нет у лаборатории (!!!!) Собираюсь взять двухкратный воздухообмен по вытяжке, а по приточке как? В помещения с местными отсосами подавать 80% приточный воздух от вытяжки и 20% в коридор чтобы сохранялся отрицательный дисбаланс в помещениях?
3. Работа систем вентиляции. В рабочее время: Местные отсосы работают и общеобменка работает (баланс по приточке и вытяжке есть). В нерабочее время как будет обстоять дело? МО не работает, и не будет баланса, так как приточка будет преобладать над вытяжкой. Отключать приточку?
4. Теплоснабжение приточек. Зимой нужно греть воздух с температуры -35 до +18. И здесь самое интересное. Для вентиляции в тепловом пункте нет отдельного ТО. Есть ТО раздельный на отопление и ГВС жилья, и один ТО на отопление офисов. Теплоснабжение приточек запитывается от ТО офисов (!!!!) Не знаю как эта система работала раньше (а может и не заработала вообще), но сейчас отсоединили приточек с ТО отопления, и совсем не работают, даже зимой. Заказчик хочет чтобы я подключила приточку на систему отопления его же офиса. СО офиса не просядет? Можно так делать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных