enr111
сообщение 7.8.2015, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87212



Помещение для изготовления медицинских порошков с высоким требованием по осушению воздуха.
Задача осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности. После догреть до 18.
Была закуплена установка.
1600 кубов с испарителем: Прикрепленный файл  __________.jpg ( 59,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
18,6 kW
Ответной частью куплен ККБ Thermocold 119Z на 18 kW. С системой регулировка давления конденсации.
Обвязка простейшая ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.

Для такого сильно осушения был подобран испаритель с температурой испарения 3С. Но проблема в том что по каким то причинам она у нас опускается гораздо ниже. И ее никак не получается поднять из отрицательной. Обмерзает все вокруг. Включая соседний нагреватель.
Который даже разморозился Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81


Фото компрессора: Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48


Мы провели некоторые замеры для анализа: Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141


Но понять ничего не можем. Один наш специалист делает такой вывод:
В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По его мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.

Но это все через чур накладно. Прав ли наш специалист или может быть есть способ экономичнее?
Что нам надо замерить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- enr111   Чрезмерно низкая температура кипения и обмерзание испарителя   7.8.2015, 16:09
- - aprusha   Можно вопрос? Что за программа подбора на первом ф...   7.8.2015, 20:27
- - LordN   ответ - роенст. автор, проверьте расход воздуха и...   7.8.2015, 20:53
- - v-david   У вас переразмеренный компрессор. "производит...   8.8.2015, 1:16
- - LordN   да, почти вдвое.   8.8.2015, 9:08
- - enr111   Подскажите пожалуйста почему вы считаете компрессо...   10.8.2015, 10:59
|- - Ludvig   Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 10:59) Подскаж...   11.8.2015, 11:38
- - v-david   Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 10:59) Подскаж...   10.8.2015, 13:31
- - DDAVID   После испарителя можно поставить kvp и настроить н...   10.8.2015, 13:56
- - enr111   Почему 11 кВт? У меня выходит 18. Термобаллон про...   10.8.2015, 15:21
- - v-david   Если делать так, как у Вас, переохлаждать воздух д...   10.8.2015, 17:37
- - enr111   К нашему сожалению с термобаллоном все в порядке. ...   11.8.2015, 9:33
- - v-david   Цитата(enr111 @ 7.8.2015, 16:09) С систем...   11.8.2015, 10:27
- - baron.od   Цитата(enr111 @ 7.8.2015, 14:09) 1600 куб...   11.8.2015, 10:48
- - v-david   все гениальное просто.. +1. мысли даже не было, а ...   11.8.2015, 10:59
- - baron.od   Цитата(v-david @ 11.8.2015, 8:59) +1...   11.8.2015, 11:09
- - enr111   2,1 шаг ребер все данные по испарителю есть в перв...   11.8.2015, 11:22
|- - baron.od   Цитата(enr111 @ 11.8.2015, 9:22) 2,1 шаг ...   11.8.2015, 11:37
- - baron.od   Как проверить: - после включения установки, первое...   11.8.2015, 11:48
- - RusBuka   Ну еще есть вариант выкинуть фильтры и посмотреть ...   11.8.2015, 12:27
- - baron.od   Вообщем нужно сделать так, что бы конденсата не бы...   11.8.2015, 12:30
- - v-david   Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 12:30) Вообщ...   11.8.2015, 12:54
|- - baron.od   Цитата(v-david @ 11.8.2015, 10:54) Н...   11.8.2015, 12:57
- - enr111   Расход воздуха у нас регулируется клапаном TROX. М...   11.8.2015, 13:19
- - baron.od   Цитата(enr111 @ 11.8.2015, 11:19) У нас е...   11.8.2015, 13:42
- - baron.od   и еще, или торможу или.. у вас в первом сообщении ...   11.8.2015, 14:25
- - baron.od   и програмуля у Вас неправильная, при 875кПа давлен...   11.8.2015, 14:52
- - baron.od   гммм конденсация больше 50С и это при наружной 25...   11.8.2015, 15:47
- - RusBuka   Это температура кипения при таком давлении.   11.8.2015, 19:13
|- - baron.od   Цитата(RusBuka @ 11.8.2015, 17:13) Это те...   12.8.2015, 9:24
- - enr111   Фотография обмерзающего теплообменника. 8,9 это ...   12.8.2015, 10:15
- - baron.od   Тогда мне может кто то объяснить как при 8,9С , я ...   12.8.2015, 12:27
|- - LordN   Цитата(baron.od @ 12.8.2015, 15:27) Тогда...   23.8.2015, 19:53
|- - baron.od   Цитата(LordN @ 23.8.2015, 16:53) у него к...   4.9.2015, 16:21
- - vadim999   По стартпосту: 1. Скриншот программы. Количество...   23.8.2015, 1:13
- - vovanv   Вопрос: что за вентилятор и где стоит испаритель( ...   23.8.2015, 19:38
- - vadim999   Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 15:47) Вообщ...   31.8.2015, 1:15
- - LordN   что значит нет? на входе 6.4очка, а это -2.3 кипен...   4.9.2015, 18:15
|- - baron.od   Цитата(LordN @ 4.9.2015, 15:15) что значи...   14.9.2015, 15:07
- - Antibiotic   Чем в итоге закончилась история? подогрели воздух ...   3.7.2019, 10:26
- - SSA   А ничего, что это было 4 года назад?   3.7.2019, 10:51
- - Antibiotic   всеравно интересно   3.7.2019, 10:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных