Помещение для изготовления медицинских порошков с высоким требованием по осушению воздуха.
Задача осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности. После догреть до 18.
Была закуплена установка.
1600 кубов с испарителем:
__________.jpg ( 59,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161 18,6 kW
Ответной частью куплен ККБ Thermocold 119Z на 18 kW. С системой регулировка давления конденсации.
Обвязка простейшая ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.
Для такого сильно осушения был подобран испаритель с температурой испарения 3С. Но проблема в том что по каким то причинам она у нас опускается гораздо ниже. И ее никак не получается поднять из отрицательной. Обмерзает все вокруг. Включая соседний нагреватель.
Который даже разморозился
____________________.jpg ( 2,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 81Фото компрессора:
___________________.jpg ( 1,25 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 48Мы провели некоторые замеры для анализа:
_____________________.pdf ( 11,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141Но понять ничего не можем. Один наш специалист делает такой вывод:
В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По его мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.
Но это все через чур накладно. Прав ли наш специалист или может быть есть способ экономичнее?
Что нам надо замерить?