Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Устройство фланцевого колена ВЧШГ, Можно ли в монтировать колено на колено, без промежуточных труб
Djigly
сообщение 11.8.2015, 8:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274654



Добрый день. Не подскажите можно ли ставить на канализационной сети после фланцевого колена (ВЧШГ) такое же колено, без промежуточных патрубков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных