> Подготовка воды для обратного осмоса, Высокий марганец и жесткость
serkuzz
сообщение 12.8.2015, 9:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2011
Пользователь №: 123872



Сточная вода после осаждения взвешенных в-в имеет высокое содержание марганца (1,77 мг/л) и является очень жесткой (23,1 мг-экв/л).
Минерализация воды - 2,5 г/л.
Все остальные показатели позволяют запустить ее на обратный осмос.
Хороша ли идея осадить марганец при повышении pH до 10,5 ? Одновременно будет достигнуто и умягчение.
В качестве реагента предполагаю использовать едкий натр, но никак не могу найти аппаратурное оформление процесса.

Подскажите, какие аппараты для процесса можно применить?