Angel77
сообщение 12.8.2015, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Всем добрый день! Очень хочется попросить совета у форумчан.
Ситуация такая. Компания проводила замену воздуховодов вытяжной вентиляции из хим.лаборатории. Изначально техническое задание составлялось Заказчиком, они сами выбрали необходимые материалы и также материал воздуховодов. До этого в лаборатории висели старые трубы, все ржавые. Была поставлена задача заменить старое на новое из материалов Заказчика. Никаких проектных решений мы не делали, смонтировали все по старым трубам, т.е трассировку не меняли. В итоге прошел год с момента монтажа по трубам пошла коррозия, в основном вдоль нижней части трубы сквозные отверстия и также в местах соединения воздуховодов и фасонины. Заказчик предъявил нам претензии о том, что мы сделали неправильный монтаж и поэтому пошла коррозия. Сами мы считаем, что Заказчик выбрал не тот материал для своих условий. Как выяснилось уже спустя год они там используют соляную кислоту, серную, азотную, все парит, дымит, делают опыты на почве. Вытяжная труба идет по улице вдоль стены и ничем не изолирована т.к мы делали все строго по ТЗ и согласно договора.
Монтировали на ниппелях с резин.уплотнением, заклепки, герметик, алюм.лента. Снизу во многих местах алюминиевая лента почернела. Думаем, что в трубы попадает вода (конденсат).

Вопрос в том, может ли монтаж повлиять на образование коррозии на воздуховодах?И возможно ли летом при высокой влажности на улице образование конденсата внутри вытяжных труб без изоляции ? Заказчик жаловался, что из стыков воздуховодов капало, но на дождь это не похоже, т.к там отвод вверх и вода бы не затекла. Материал воздуховодоd-нержавейка AISI304

Сообщение отредактировал Angel77 - 12.8.2015, 11:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_6807.JPG ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  DSC_6803.JPG ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Angel77   Вытяжка из хим.лаборатории. Коррозия.   12.8.2015, 11:46
- - WAKO   Конденсат внутри воздуховода может образовываться ...   12.8.2015, 12:15
|- - Angel77   Цитата(WAKO @ 12.8.2015, 9:15) Конденсат ...   12.8.2015, 12:53
- - WAKO   Документ к сожалению подсказать не смогу, не знаю,...   12.8.2015, 13:26
- - ast   Причем тут монтажники, конденсат по-любому будет о...   12.8.2015, 13:38
- - Angel77   Спасибо всем за мнения! Проекта не было, его в...   12.8.2015, 14:31
- - Wiz   Цитатав воздуховодах появилась вода, соединясь с п...   12.8.2015, 14:55
|- - Angel77   Цитата(Wiz @ 12.8.2015, 12:55) Появилась ...   12.8.2015, 15:21
- - ivan.56ru   Сколько времени висели старые воздуховоды? Материа...   12.8.2015, 19:59
|- - Angel77   Цитата(ivan.56ru @ 12.8.2015, 16:59) Скол...   12.8.2015, 21:38
|- - ivan.56ru   Цитата(Angel77 @ 13.8.2015, 0:38) Вентиля...   12.8.2015, 23:09
- - Composter   СП 60.13330.2012 4.8. Отопительно-вентиляционное о...   12.8.2015, 22:50
- - GraNiNi   ЦитатаПосле всей этой ситуации с коррозией мы нако...   12.8.2015, 23:38
- - mrdim20   Цитата(Angel77 @ 12.8.2015, 11:46) И возм...   13.8.2015, 9:27
- - Angel77   Заказчик предлагал исправить нам все дефекты за на...   13.8.2015, 10:15
|- - ivan.56ru   Цитата(Angel77 @ 13.8.2015, 13:15) <.....   13.8.2015, 11:06
|- - WAKO   Цитата(Angel77 @ 13.8.2015, 10:15) Главна...   13.8.2015, 11:50
|- - ivan.56ru   Цитата(WAKO @ 13.8.2015, 14:50) В Вашем с...   13.8.2015, 16:09
|- - zenat   Я вот может что то недопонимаю по сути, но о каких...   13.8.2015, 16:53
- - Angel77   Спасибо всем за ответы и советы, к суду уже готови...   13.8.2015, 13:21
- - WAKO   Про герметичность воздуховода вообще отдельный раз...   13.8.2015, 14:28
|- - Angel77   Цитата(WAKO @ 13.8.2015, 11:28) Про герме...   13.8.2015, 14:39
|- - Skaramush   Цитата(WAKO @ 13.8.2015, 15:28) Про герме...   13.8.2015, 16:04
- - WAKO   Я думаю причина в конденсате, наружные воздуховоды...   13.8.2015, 14:58
|- - Angel77   Цитата(WAKO @ 13.8.2015, 11:58) Я думаю п...   13.8.2015, 15:35
|- - mrdim20   Нержавейка AISI 304 контакт с обычной водой перено...   13.8.2015, 15:43
|- - Angel77   Цитата(mrdim20 @ 13.8.2015, 12:43) Нержав...   13.8.2015, 15:47
|- - GraNiNi   Цитата(Angel77 @ 13.8.2015, 15:47) а нали...   13.8.2015, 18:30
|- - Angel77   Цитата(GraNiNi @ 13.8.2015, 15:30) Усугуб...   13.8.2015, 19:31
- - vnipi   Добрый день. Цитата(zenat @ 13.8.2015, 16...   13.8.2015, 17:04
- - Angel77   Было все немного запутаннее, т.к заказчик бюджетно...   13.8.2015, 17:51
- - Skaramush   Кстати. Тут в очередной раз "прозвучало...   13.8.2015, 17:55
|- - ivan.56ru   Цитата(Skaramush @ 13.8.2015, 20:55) Кста...   13.8.2015, 18:38
- - Skaramush   А уплотнение стыков обмоткой клеящейся лентой из к...   13.8.2015, 19:49
|- - Angel77   Цитата(Skaramush @ 13.8.2015, 16:49) А уп...   13.8.2015, 20:52
- - Skaramush   Дьявол кроется в мелочах. Смотрите на снимки - про...   13.8.2015, 21:19
|- - Angel77   Цитата(Skaramush @ 13.8.2015, 18:19) Дьяв...   13.8.2015, 21:56
- - Angel77   Вот еще есть фото образца стали, который отправлял...   13.8.2015, 22:31
- - montaznik   Монтаж не причем, дело в оцинковке! Имею больш...   26.8.2015, 21:34
|- - Skaramush   Цитата(montaznik @ 26.8.2015, 22:34) Монт...   27.8.2015, 6:57
- - montaznik   10Х17Н13М2Т последний раз из этой стали делали. По...   26.8.2015, 22:14
- - zolo   СНиП 3.05.01-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВНУТР...   27.8.2015, 20:49
- - Skaramush   А чего так скромно, упустив пункты до и после? Цит...   28.8.2015, 11:37
- - Angel77   В этой системе соединения для круглых воздуховодов...   31.8.2015, 10:42
- - Wiz   Одной из причин такой коррозии может также быть аг...   31.8.2015, 11:00
- - Angel77   Точных наименований кислот никто не знает, но как ...   31.8.2015, 11:50
- - Skaramush   Что-то описанные условия оставляют всё меньше возм...   31.8.2015, 11:51
- - Angel77   По данным Заказчика вот кислоты, которые использую...   31.8.2015, 11:59
- - Skaramush   Составляющие "царской водки" есть. Стекл...   31.8.2015, 12:15
- - Wiz   ЦитатаЕще такой вопросик, кто должен подбирать мат...   31.8.2015, 12:19
- - Angel77   Экспертиза уже будет судебная, там в любом случае ...   31.8.2015, 12:29
- - Wiz   Цитатаделали мы по их ТЗ, в котором указаны все ма...   31.8.2015, 12:34
- - Angel77   да, все подписано директором и печати все есть и в...   31.8.2015, 12:40
- - Wiz   Цитатачто составили ТЗ по нашему комм.предложению,...   31.8.2015, 12:49
- - Angel77   да,но мы делали комм.предложение когда еще ТЗ не б...   31.8.2015, 13:11
- - Wiz   Цитатада,но мы делали комм.предложение когда еще Т...   31.8.2015, 13:28
|- - Angel77   Поскольку нигде не прописано о типе перемещаемой с...   31.8.2015, 13:53
- - Angel77   Спасибо за Ваше мнение, позже напишу как прошел су...   31.8.2015, 13:33
- - Wiz   ЦитатаВот в этой части, они указывают,что не являю...   31.8.2015, 14:20
- - Angel77   Цитата(Wiz @ 31.8.2015, 11:20) Тут зависи...   31.8.2015, 14:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных