lis74 Частота отключения дополнительного двигателя 19.8.2015, 17:14 Михайло Ответ наверное должен быть таким: один двигатель в... 20.8.2015, 17:23 lis74 Это ещё не факт.
Что экономичнее работа одного дви... 20.8.2015, 21:16![]() Михайло Цитата(lis74 @ 21.8.2015, 0:16) Для насос... 21.8.2015, 18:03![]() lis74 Цитата(Михайло @ 21.8.2015, 18:03) При че... 22.8.2015, 10:11 Motion Работа двух насосов от ПЧ (на каждом насосе) на бо... 21.8.2015, 12:22![]() lis74 Цитата(Motion @ 21.8.2015, 12:22) Работа ... 21.8.2015, 15:34 Михайло Очень просто: (40/50)^3=0,5. То есть на частоте 40... 22.8.2015, 10:31