> Регулирующие вентили на высокое давление в высотке, Поиск арматуры для отопления на давление свыше 10 атм
Brill
сообщение 19.8.2015, 21:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275849



Ремонт в квартире на 3 этаже 40 этажного дома, двухтрубная система, два стояка в каждой комнате (не лучевая), давление зоны до 20 этажа около 12 атм.
Строительные радиаторы стоят на шаровых кранах. Новые радиаторы хотелось бы установить с регулирующей арматурой, но сходу найти регулирующие вентилей с рабочим давлением 12-15 атм. не удалось. Поиск выдает данфосы, фары на 10 атм.
Вопрос: бывают ли в природе регулирующие вентили на 12-15 атм?
P/S Не верится, что ни в одной квартире высотки не стоят термовентили. Или все ставят на 10 атм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Brill   Регулирующие вентили на высокое давление в высотке   19.8.2015, 21:32
- - Астар   Как вы узнали, что давление зоны до 20 этажа 12 ат...   20.8.2015, 15:06
- - Brill   О том что первая зона 12 атм, сказал домовой санте...   20.8.2015, 18:47
- - Wiz   ЦитатаО том что первая зона 12 атм, сказал домовой...   20.8.2015, 18:52
- - Composter   бред какой то, не может быть 12 атмосфер. может он...   20.8.2015, 19:22
- - Астар   Я тоже думаю, что непохоже, чтоб там было 12 атм. ...   20.8.2015, 20:55
- - Астар   По поводу двухтрубной системы, немаловажный вопрос...   20.8.2015, 22:05
- - Brill   Слушайте, приближенно (в быту) считаем равными 10 ...   20.8.2015, 23:43
|- - Composter   Цитата(Brill @ 20.8.2015, 23:43) В 20 эта...   21.8.2015, 9:09
- - Астар   Духтрубка, радиатор стальной панельный(Kermi, Pur...   21.8.2015, 7:40
- - juzzi   Почему-то забыли о той проблеме которая может возн...   21.8.2015, 10:23
|- - А.В.   Цитата(juzzi @ 21.8.2015, 10:23) Почему-т...   21.8.2015, 11:41
|- - juzzi   Цитата(А.В. @ 21.8.2015, 11:41) тааак, и ...   21.8.2015, 11:55
- - А.В.   И почему он должен терять при этом на клапанах бол...   21.8.2015, 12:10
- - juzzi   А.В., Вы хотите обсудить тему по 12 атм в системе ...   21.8.2015, 12:14
|- - А.В.   Цитата(juzzi @ 21.8.2015, 12:14) А.В., Вы...   21.8.2015, 12:16
|- - juzzi   Цитата(А.В. @ 21.8.2015, 12:16) нет я не ...   21.8.2015, 12:24
- - l-nikolaev   я-бы автору посоветовал получить более официальный...   21.8.2015, 14:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных