> Автоматизация насосной, Советы по организации АСУ и подбору оборудования
fakemao
сообщение 20.8.2015, 14:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119



Доброго дня. Если позволите, в этой теме буду спрашивать советы по оборудованию и структуре АСУ для насосной станции 2-го подъема. Вопросов накопилось много, поэтому и решил создать отдельную тему.

Насосы для перекачки чистой воды из резервуаров разделены на две группы:

4 х Grundfos NB 50-315-285 -- 37кВт
4 х Grundfos NB 32-250-244 -- 11 кВт

Заказчик хотел было обойтись схемой с одним ЧП (в каскадном режиме с переменным мастером) на группу. Но нам удалось убедить его (и самих себя заодно) поставить два привода и переключать подключенные к ЧП насосы контакторами с помощью ПЛК. Какие контакторы посоветуете для этой цели? Думаю, лучше выбрать закрытого типа как, например LC1E3210M5. Опасаюсь что будут гудеть или чего доброго залипнут, механическая блокировка, само собой, должна быть. Но вообще подобное решение не выглядит надежным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fakemao   Автоматизация насосной   20.8.2015, 14:39
- - LUCHNICK   Цитата(fakemao @ 20.8.2015, 15:39) Доброг...   20.8.2015, 15:14
- - fakemao   ЦитатаНа такие мощности запуск насосов пускателем ...   20.8.2015, 15:48
|- - LUCHNICK   Цитата(fakemao @ 20.8.2015, 16:48) Не-не,...   20.8.2015, 16:16
- - fakemao   Наверное стоит не просто запускать насосы параллел...   20.8.2015, 16:21
|- - LUCHNICK   Цитата(fakemao @ 20.8.2015, 17:21) Наверн...   20.8.2015, 16:45
- - vovganmgk   сами себе головняки создаете -плк -контактор -конт...   20.8.2015, 18:17
- - fakemao   Цитатасами себе головняки создаете -плк -контактор...   20.8.2015, 18:50
|- - cauto   Цитата(fakemao @ 20.8.2015, 18:50) Основн...   20.8.2015, 19:28
- - vovganmgk   тут нужно разделять каклеты и мух вы уж определит...   20.8.2015, 19:57
- - fakemao   Еще раз подумал и решил таки делать на 2G. Сроки п...   21.8.2015, 13:41
|- - vovganmgk   Цитата(fakemao @ 21.8.2015, 16:41) Еще ра...   22.8.2015, 6:46
- - fakemao   Всем спасибо за ответы! Я снова озадачен, те...   24.8.2015, 16:05
|- - vovganmgk   Цитата(fakemao @ 24.8.2015, 19:05) Всем с...   24.8.2015, 17:37
- - fakemao   Ок, с частью проводов определился. Для 485, анало...   25.8.2015, 11:55
|- - Kotlovoy   Цитата(fakemao @ 25.8.2015, 12:55) 3х1,5 ...   25.8.2015, 23:18
- - LUCHNICK   Как то попытки не найти, а купить экранированный с...   25.8.2015, 13:23
|- - vovganmgk   Цитата(LUCHNICK @ 25.8.2015, 16:23) Как т...   25.8.2015, 19:24
- - OlegM   Цитата(fakemao @ 25.8.2015, 11:55) Теперь...   25.8.2015, 23:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 6:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных