Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Групповые смесители, это... и Обратный клапан на ГВС перед ними.
Bogdan73
сообщение 24.8.2015, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Добрый день!
Проектируется общественное здание, где в санузлах установлено 5 умывальников. См. схему.
Представитель подрядной организации дает следующее замечание:
На некоторых ответвлениях к групповым умывальникам не предусмотрена
запорная арматура и обратные клапаны (см. СП 30.13330.2012, п.7.1.5, 7.1.9).

Я отвечаю:
Запорная арматура установлена на всех ответвлениях. В данном проекте одиночные смесители, а не групповые, поэтому установка обратных клапанов не требуется.
Подрядчик:
Ответ не принят.
Установка водоразборной арматуры на групповых раковинах(более 2 шт), либо на групповых душевых установках считается групповой установкой, так как используется одновременно, поэтому на нее распространяются требования СП 30.13330.2012 :
7.1.9. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
Просим внести в проект соответствующие изменения.

Хочу ответить:
«Каждый умывальник оборудуют смесителем холодной и горячей воды. К групповым умывальникам следует подводить теплую воду». Источник: Кузнецов Ю.М. «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта».
Т.е. групповые умывальники устанавливаются, например, в детских садах, где используется групповой смеситель для регулировки температуры воды, и в таком случае уже устанавливается обратный клапан для избежания перетока воды, о чем говорит ваша ссылка на СП 30.13330.2012. Более подробное описание см. ГОСТ 996-41 «Смеситель групповой для душей убежищ, СПМ и СОП II категории».
Принцип одновременности здесь не играет роли.
Повторюсь – в нашем проекте на каждый умывальник имеется свой смеситель, который регулирует температуру, следовательно, наши умывальники не являются групповыми и обратный клапан не нужен.


Ключевой вопрос являются ли данные смесители групповыми и, следовательно, нужен ли обратный клапан перед ними?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 11,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных