Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Теплопотери паркинга, и отопление
Баха
сообщение 26.8.2015, 11:26
Сообщение #1


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день!
Объект: 12 этажный жилой комплекс и подземный одноэтажный паркинг, сверху жилье. Считаю теплопотери в паркинге: вентиляция в паркинге вытяжная механическая, двухкратный воздухообмен. Приток естественный - через щели и окна. Вытяжной вентилятор будет включатся от сигнала датчика СО, при превышении ПДК в рабочей зоне. Объем паркинга 6682м3. Вытяжка будет 13364м3/час.
При расчете теплопотерь добавляем к трансмиссионным теплопотерям через ограждения еще и количество тепла необходимое на обогрев компенсационного воздуха. Так как вытяжная вентиляция будет работать только при превышении ПДК, то в остальное время холодного приточного воздуха не будет (кроме заездов и выездов машин).
И вот вопрос
- примерно сколько часов будет работать вентиляция в паркинге? По практике
- при расчете энергопаспорта, включается ли паркинг в жилье? Или делать отдельный энергопаспорт? Если включить паркинг в энергопаспорт вместе с жильем, то удельный расход тепла будет очень высоким.
- отопление в паркинге собираюсь сделать однотрубным, с гладкими регистрами по заданию заказчика. Правильно ли?
Прикрепленный файл  __________22.jpg ( 136,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  __________11.jpg ( 115,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
[attachm
ent=100916:__________33.jpg]

Что то комп тупит. Извините, что тема раздвоилась...

На счет вытяжки, можно ли брать 5 часов работы за сутки?

Сообщение отредактировал Баха - 26.8.2015, 11:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________33.jpg ( 72,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Баха   Теплопотери паркинга   26.8.2015, 11:26
- - Барабан   Первый раз слышу про естественный приток в паркинг...   26.8.2015, 11:44
|- - Баха   Цитата(Барабан @ 26.8.2015, 2:44) Первый ...   26.8.2015, 14:08
- - Ashihara   Автора темы посадить на недельку в такой паркинг, ...   26.8.2015, 12:41
- - Барабан   Так, поэтому, и нет ответа, т.к. нарушение норм. ...   26.8.2015, 14:36
|- - Баха   Цитата(Барабан @ 26.8.2015, 5:36) Так, по...   26.8.2015, 19:14
- - ИОВ   Цитата(Баха @ 26.8.2015, 11:26) - при рас...   26.8.2015, 18:00
- - Барабан   Пункт 7.1.7 СП60.13330.2012; пункт 4.7 ВСН 01-89; ...   26.8.2015, 19:54
|- - Баха   Цитата(Барабан @ 26.8.2015, 10:54) Пункт ...   27.8.2015, 7:28
|- - ИОВ   Цитата(Баха @ 27.8.2015, 7:28) А удельный...   27.8.2015, 8:07
|- - Баха   Цитата(ИОВ @ 26.8.2015, 23:07) Норм по уд...   27.8.2015, 9:12
|- - mrdim20   Очень странная система вентиляция. Откуда окна, ще...   27.8.2015, 10:55
|- - Баха   Цитата(mrdim20 @ 27.8.2015, 1:55) Очень с...   27.8.2015, 11:04
- - Шпилька   1. Ну я бы еще добавила теплопотери от въезжающего...   26.8.2015, 22:09
- - ИОВ   Цитата(Баха @ 27.8.2015, 9:12) Объем парк...   27.8.2015, 11:48
- - Баха   Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 2:48) При устройс...   27.8.2015, 13:28
- - ИОВ   Цитата(Баха @ 27.8.2015, 13:28) Ну незнаю...   27.8.2015, 14:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных