> Схема трубопроводов котельной с распр-ми гребенками
Mort
сообщение 28.8.2015, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517



Добрый день. Господа специалисты, просветите пожалуйста в 2 следующих вопросах, точнее помогите докопаться до истины, а то никак не дотукаюсьsmile.gif Ну ладно, и так, Разбираю данный пример из книги автора: Покотилова В.В., Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения (рисунок прикладываю). Суть вопроса:
1)Увязываются ли ветки первичного контура всех 4-х узлов м/у собой балансировочными клапанами (поз. 1,2; поз. 2,2; поз. 3,2) (выделил овалом зеленого цвета)? Так как в примере во всех ветках выбор их настройки определяют только по расходу воды в собственном контуре и потере давления не менее 5 кПа. Увязки не вижу. По сути они должны быть сбалансированы м/у собой или я не прав, поправьте меня пожалуйста.
2) Параметры температуры первичного и вторичного контура узла №3 равны. Зачем в данном случае используют трехходовой клапан со смешением? поясните плз. Можно ли использовать такую схему при одинаковых температурах в обоих контурах?

Сообщение отредактировал Mort - 28.8.2015, 9:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 169,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 197,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mort   Схема трубопроводов котельной с распр-ми гребенками   28.8.2015, 9:14
- - shadow   1. Котел работает в термостатическом режиме (с пос...   28.8.2015, 9:23
|- - Mort   Цитата(shadow @ 28.8.2015, 10:23) 1. Коте...   28.8.2015, 9:40
|- - shadow   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 11:40) Ув. Shado...   28.8.2015, 9:55
|- - Mort   Цитата(shadow @ 28.8.2015, 10:55) 1. Темп...   28.8.2015, 10:06
|- - tiptop   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 10:06) Ведь надо...   28.8.2015, 10:29
|- - Mort   Цитата(tiptop @ 28.8.2015, 11:29) Вы имее...   28.8.2015, 10:37
- - tiptop   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 10:37) Нет, пога...   28.8.2015, 10:54
|- - Mort   Цитата(tiptop @ 28.8.2015, 11:54) Понял. ...   28.8.2015, 11:07
- - v-david   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 9:14) 1)Увязываю...   28.8.2015, 12:13
|- - Mort   Цитата(v-david @ 28.8.2015, 13:13) е...   28.8.2015, 13:10
- - tiptop   Я просто подумал, что топикстартер выполняет учебн...   28.8.2015, 12:34
- - Барабан   Давайте, посмотрим пример! Сейчас, как раз из...   28.8.2015, 13:15
- - shadow   Когда-то делал подобные схемы для коттеджей без ба...   28.8.2015, 13:18
- - Барабан   Интересно! Наверное, все-таки падение давления...   28.8.2015, 13:29
- - Mort   Вот пример расчета к данной схеме из книги. Цитат...   28.8.2015, 13:50
- - v-david   999% всех споров происходит из-за того, что их уча...   28.8.2015, 16:06
- - tiptop   Цитата(v-david @ 28.8.2015, 16:06) 9...   28.8.2015, 16:52
- - Барабан   Я думаю, подразумевалось, что балансировочник - ог...   28.8.2015, 17:18
- - v-david   Ладно. Вспомним теорию. Сопротивление - квадрат от...   28.8.2015, 17:42
- - v-david   Не удержался, добавлю. В частности поэтому, когда ...   28.8.2015, 20:44
|- - Mort   Цитата(v-david @ 28.8.2015, 21:44) Н...   28.8.2015, 21:30
- - Mort   Уважаемые специалисты, благодарю всех Вас за помощ...   28.8.2015, 21:48
|- - tiptop   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 21:48) Есть веро...   28.8.2015, 22:24
|- - Mort   Цитата(tiptop @ 28.8.2015, 23:24) Нет, не...   28.8.2015, 22:47
|- - tiptop   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 22:36) 1) Прошу ...   28.8.2015, 22:48
|- - Mort   Цитата(tiptop @ 28.8.2015, 23:48) Там пол...   28.8.2015, 23:11
|- - tiptop   Цитата(Mort @ 28.8.2015, 23:11) Вышеприве...   29.8.2015, 11:32
- - v-david   я ни в коем случае не хотел никого обидеть. Просто...   28.8.2015, 22:25
- - Mort   Если ставить обратный клапан на подводящий или обр...   30.8.2015, 19:05
- - tiptop   Цитата(Mort @ 30.8.2015, 19:05) Если став...   30.8.2015, 19:48
- - Mort   Цитата(tiptop @ 30.8.2015, 20:48) Вот, не...   30.8.2015, 21:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных