shildick
сообщение 28.8.2015, 9:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.8.2015
Из: СПб
Пользователь №: 276289



Добрый день. Выполняю проект газоснабжения котельной впервые (стадия П), мощность 14,5 МВт, 1 категория, (пристроена к административному зданию).
Оцените, пожалуйста, мою схему, соответствует ли она новым СП "котельные установки" и правилам безопасности. Сомнения в месте установки КТЗ и электромагнитных клапанов.
Правильно ли я поняла, что если разместить ГРУ в котельном зале, то все помещение станет категории "А" ( по пункту 2.5.5 ПБ12.529.03 ) и лучше сделать ГРПШ рядом с котельной?


Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 141,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shildick   газоснабжение котельной (пожалуйста, помогите новичку!)   28.8.2015, 9:50
- - Лыткин   Цитата(shildick @ 28.8.2015, 9:50) Добрый...   28.8.2015, 12:26
|- - Лыткин   Цитата(Лыткин @ 28.8.2015, 12:26) Котельн...   28.8.2015, 12:48
- - shildick   спасибо! были сомнения, что слишком много арма...   28.8.2015, 16:42
- - Victor16   Цитата(shildick @ 28.8.2015, 16:42) спаси...   29.8.2015, 11:18
- - shildick   Электромагнитные клапана были установлены, потому ...   31.8.2015, 10:50
- - Victor16   Да, дублируете. ГРУ можете разместить в котельном ...   31.8.2015, 12:27
- - shildick   спасибо за ответы! ГРУ все-таки будет в котель...   31.8.2015, 17:55
- - Victor16   Пожалуйста. Однако все же две отсечные арматурины ...   31.8.2015, 22:05
- - tiptop   to shildick Мелочь, конечно, но "устройство к...   1.9.2015, 7:40
- - tiptop   А для чего свечи после счётчиков?   1.9.2015, 8:11
- - shildick   Арматурины №10 для переключения основной и резервн...   1.9.2015, 9:56
|- - Лыткин   Цитата(shildick @ 1.9.2015, 9:56) Арматур...   1.9.2015, 12:43
- - Victor16   В объеме шкафного ГРП конкретного производителя, м...   1.9.2015, 11:48
- - timofeyprof   Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 12:43) Продувка...   1.9.2015, 17:54
|- - tiptop   Цитата(timofeyprof @ 1.9.2015, 17:54) Точ...   1.9.2015, 20:42
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 1.9.2015, 20:42) Думаю, ч...   2.9.2015, 8:31
- - timofeyprof   Цитата(tiptop @ 1.9.2015, 20:42) Лишь бы ...   2.9.2015, 9:56
|- - tiptop   Цитата(timofeyprof @ 2.9.2015, 9:56) разр...   2.9.2015, 19:41
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 2.9.2015, 19:41) При чём ...   3.9.2015, 8:23
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 2.9.2015, 19:41) При чём ...   3.9.2015, 8:34
|- - Лыткин   Горелка проходит отдельные испытания. Видимо имеет...   3.9.2015, 10:33
- - shildick   в сервисной службе Oilon сказали, что у них эти пи...   2.9.2015, 15:39
- - timofeyprof   Цитата(shildick @ 2.9.2015, 15:39) в серв...   2.9.2015, 15:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных