> Выброс воздуха от мех. вентиляции парковки
sanek13
сообщение 28.8.2015, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93261



Друзья, здравствуйте! Проектирую механическую приточно-вытяжную вентиляцию парковки расположенной в подвале жилого 11 этажного дома. Расход воздуха по удалению вредных веществ 2 крата - 20000 м3/ч(самый больший из расчетов). Парковка по площади больше чем площадь дома в раза 2 (при виде сверху). Размеры дома 88м на 16, размер парковки 88 на 34 . Вопрос как делать выброс воздуха от вытяжной системы вентиляции? Можно ли сделать выброс на каком-нибудь расстоянии от земли, но получается что рядом с домом. Идти шахтой через дом и выводит выше крыши на 2 м? просто размер воздуховода для такой системы огромный. Можно разбить на две системы, но все равно сечение воздуховодов огромное.

по снипу
Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

но хочется уйти от этого.... меня архитекторы съедят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sanek13   Выброс воздуха от мех. вентиляции парковки   28.8.2015, 11:23
- - NickDel   Два крата не нормируется ни одним документом. По р...   28.8.2015, 11:40
|- - Взвейся пейс   Цитата(NickDel @ 28.8.2015, 11:40) Вытяжн...   28.8.2015, 12:01
- - NickDel   сп 113. Правда это для стоянок вместимостью более ...   28.8.2015, 12:05
- - Взвейся пейс   Спасибо.   28.8.2015, 12:14
- - vnipi   Добрый день! Цитата(sanek13 @ 28.8.2015, ...   28.8.2015, 12:15
- - newb1e   Добрый день, ув. Специалисты ! Апну тему своим...   1.2.2016, 14:28
- - ИОВ   1. Резерв по вытяжке требуется по п. 7.2.19 СП 60 ...   2.2.2016, 0:04
|- - newb1e   Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 1:04) 1. Резерв по...   2.2.2016, 15:27
- - newb1e   В контексте заданного мной в этой теме вопроса хот...   12.2.2016, 16:28
- - ИОВ   И для чего такая "смесь бульдога с носорогом...   12.2.2016, 19:13
- - newb1e   Цитата(ИОВ @ 12.2.2016, 19:13) И для чего...   13.2.2016, 9:45
- - ИОВ   1. По-моему, это бред - никто же не будет свариват...   13.2.2016, 10:55
- - newb1e   Цитата(ИОВ @ 13.2.2016, 10:55) 1. По-моем...   13.2.2016, 15:06
- - ИОВ   А при чём №1047-р? В нём вообще был СНиП 41-01... ...   13.2.2016, 15:32
- - newb1e   Цитата(ИОВ @ 13.2.2016, 15:32) А при чём ...   13.2.2016, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных