> термическое сопротивление стен, Вопрос специалистам
Андрей Серегин
сообщение 29.8.2015, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Здравствуйте. Уважаемые специалисты в области расчетов теплопотерь ограждающих конструкций зданий, вопрос к Вам ( если таковые найдутся). В разных источниках бытует мнение, что толщина утеплителя приносит эффект до определенного размера, а дальше сколько не увеличивай, эффект не будет линейным. В программе по расчету теплопотерь (Валтек) расчеты показывают линейную зависимость теплопотерь стен от толщины материала. Да и здесь http://window.edu.ru/resource/321/19321/files/Metod303.pdf тому подтверждение, зависимость почти линейная. Из этого я хотел бы сделать вывод : во сколько раз толще утеплитель, во стольео раз меньше энергии на обогрев помещения или я не прав ? У меня есть сомнения в этом, выскажу после ваших консультаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Серегин   термическое сопротивление стен   29.8.2015, 12:41
- - Putivets   В этих источниках речь идет об экономическом эффек...   29.8.2015, 14:09
- - GraNiNi   Цитататолщина утеплителя приносит эффект до опреде...   30.8.2015, 0:36
- - tpa2009   Какая линейная зависимость? Уравнение теплопередач...   30.8.2015, 2:23
- - lovial   Цитата(Андрей Серегин @ 29.8.2015, 12:41)...   30.8.2015, 8:58
- - Андрей Серегин   tpa2009 писал "q = лямбда/толщина*dt " ,...   30.8.2015, 14:16
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Андрей Серегин @ 30.8.2015, 16:16)...   30.8.2015, 14:41
|- - GraNiNi   Цитата(Андрей Серегин @ 30.8.2015, 14:16)...   30.8.2015, 15:58
|- - lovial   Цитата(Андрей Серегин @ 30.8.2015, 14:16)...   5.9.2015, 20:14
- - Андрей Серегин   Прямоугольная труба - это интересно, я не видел ни...   30.8.2015, 18:31
- - flatout   При увеличении куба в 2 раза, за счет теплоизоляц...   30.8.2015, 22:34
- - Андрей Серегин   Татьяна Удальцова писала "На этот простой воп...   31.8.2015, 0:10
- - tpa2009   Цитата(Андрей Серегин @ 30.8.2015, 15:16)...   2.9.2015, 20:02
- - Андрей Серегин   " q = лямбда/толщина*dt " - без расшифро...   5.9.2015, 18:51
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 20:51) ...   7.9.2015, 5:49
- - Андрей Серегин   Спасибо за ответы, примерно понял суть, просто сом...   5.9.2015, 23:29
|- - lovial   Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 23:29) ...   6.9.2015, 12:34
- - tpa2009   Цитата(lovial @ 6.9.2015, 13:34) Вот можн...   7.9.2015, 0:22
- - lovial   Цитата(tpa2009 @ 7.9.2015, 0:22) Все же с...   7.9.2015, 8:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных