> ПНД труба не лопнет?, В проекте превыено давление в трубе. Не лопнет?
Sasha Пожарник
сообщение 1.9.2015, 23:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

Подскажите кто в курсе - ))) Очень надо - )

В проекте пожаротушения завышено давление в трубе. Т. е. по проекту заложена труба напорная ПЭ 100 SDR 17 D 225х13.4 ГОСТ 18599-2001
(по паспорту у нее давлени не более 1 МПа). НВКшники накосячили - (

А давление, создаваемое насоной - не более 1,3 МПа. На выходе из насосной (за вычетом потерь) останется 1,1 - 1,2 МПа (в зависимости от расхода)

Время тушения - 6 часов.

Вопрос:

1. Труба не лопнет?

2. Какое испытательное давление т. е. максимум сколько? Давление воды... Читал, что ее при испытаниях растягивают... но не понятно если я скажем
1.5 МПа создам... Выдержит?

3. Сколько времени при испытаниях держат давление?

Заранее спасибо -)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных