Никогда раньше не проектировал узлы обвязки, поэтому появился вопрос.

Не подскажете оптимальный диапазоны скорости воды в узле обвязки с насосом?

Danfoss рекомендует диапазон 0,3 до 1,2 м/с. Я же встречал в чужих проектах скорости до 3 м/с. Слышал мнение, что вода движущаяся скоростью не ниже 1м/с в условиях Санкт-Петербурга (для эксплуатации в котором и проектируется узел обвязки) не замерзает и поэтому желательно чтобы скорость движения воды в узле обвязки была не ниже 1м/с (интересно знать, какая при этом будет скорость движения воды в водяном нагревателе).

В моём случае проблема ещё в том, что очень мало места в венткамере и поэтому хочется чтобы узел обвязки был компактнее (узлов обвязки много, т.к. и систем много и используется второй нагрев после оросительного увлажнения со всеми вытекающими). А это возможно при уменьшении диаметра труб и арматуры. Поэтому прошу назвать не только оптимальный диапазон, но и допустимую верхнюю границу скорости.

И ещё, не подскажете, от каких элементов в моём узле обвязки можно отказаться (для уменьшения его размеров) или на что универсальное их можно заменить? Так хочу убрать запорный клапан после балансировочного и использовать последний и для балансировки и для закрытия. Хочу вместо термометров и манометров в отдельности поставить термо-манометры, но почему-то никто их не ставит?



P.S.:Пожалуйста, не пинайте в поиск - не нашёл я там ничего. Лучше дайте ссылки если вопросы уже обсуждались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Скорость воды в узле обвязки   7.9.2015, 8:54
- - shadow   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=494&s...   7.9.2015, 12:31
|- - WasserWolf   Цитата(shadow @ 7.9.2015, 12:31) http://f...   7.9.2015, 12:46
|- - aas3   Цитата(WasserWolf @ 7.9.2015, 12:46) ...И...   7.9.2015, 13:08
|- - WasserWolf   Цитата(aas3 @ 7.9.2015, 13:08) Да, если д...   7.9.2015, 13:58
- - Wiz   ЦитатаИ ещё, не подскажете, от каких элементов в м...   7.9.2015, 13:23
|- - WasserWolf   Цитата(Wiz @ 7.9.2015, 13:23) ...Термоман...   8.9.2015, 13:21
- - LordN   в узле как правило принимают бОльшую скорость из с...   7.9.2015, 13:49
- - Kagamine Len   Я на 1,5 м/с обычно считаю или около того в сторон...   7.9.2015, 14:59
- - luantic   Расходом воды через т/о и сопротивлением т/о опред...   8.9.2015, 13:48
- - Kagamine Len   Трехходовой в таком смесительном узле (как в ссылк...   8.9.2015, 13:58
- - v-david   такие смесительный узлы как в п1 вообще не работаю...   10.9.2015, 14:52
- - WasserWolf   Не подскажете по подбору балансировочного клапана ...   1.10.2015, 13:37
- - WasserWolf   Если у меня перепад между подающим и обратным труб...   2.10.2015, 9:19
|- - shadow   Цитата(WasserWolf @ 2.10.2015, 11:19) Есл...   2.10.2015, 10:57
|- - tiptop   Цитата(WasserWolf @ 2.10.2015, 9:19) Если...   4.10.2015, 22:46
|- - WasserWolf   Цитата(tiptop @ 4.10.2015, 22:46) А тепло...   4.10.2015, 23:09
- - v-david   Цитата(WasserWolf @ 7.9.2015, 8:54) P.S.:...   2.10.2015, 13:08
|- - WasserWolf   shadow, спасибо за наводку. Буду разбираться. Цит...   2.10.2015, 22:28
- - v-david   здесь быстрее будет   3.10.2015, 9:54
- - WasserWolf   v-david, большое спасибо за помощь . Это то, что н...   4.10.2015, 14:04
- - Blade runner   Существует программа , называется TA Shunt , подби...   4.10.2015, 14:32
- - WasserWolf   Вопрос по балансировочникам Danfoss (у меня в зада...   4.10.2015, 15:58
- - v-david   Вот здесь и вот здесь я уже высказывался, не буд...   4.10.2015, 16:44
- - WasserWolf   v-david, кажется Вас понял Но появился вопрос (со...   4.10.2015, 17:10
- - LordN   этот перепад влияет на квс трехходового чем меньше...   4.10.2015, 17:43
|- - WasserWolf   Цитата(LordN @ 4.10.2015, 17:43) этот пер...   4.10.2015, 19:45
|- - Blade runner   Цитата(WasserWolf @ 4.10.2015, 18:45) Сей...   4.10.2015, 21:17
|- - WasserWolf   Цитата(Blade runner @ 4.10.2015, 21:17) Р...   4.10.2015, 21:57
|- - LordN   Цитата(Blade runner @ 5.10.2015, 0:17) Ре...   4.10.2015, 22:26
- - LordN   чтоб было понятно и не возникало коллизий считайте...   4.10.2015, 20:55
- - Blade runner   Примерно так.   4.10.2015, 22:27
- - LordN   ЦитатаТ.е. этот перепад должны высчитать смежники ...   4.10.2015, 22:30
- - v-david   пост19, в цитате п.7.1.5 самое первое предложение:...   5.10.2015, 0:21
- - WasserWolf   Понял что ничего не понял. Из книги IMI INTERNATI...   5.10.2015, 8:50
- - Blade runner   Имеется ввиду, что мин. сопротивление клапана дол...   5.10.2015, 9:10
- - LordN   всегда плясать надо от нагрузки. пример нагрузка 5...   5.10.2015, 9:10
- - WasserWolf   Надеюсь, что разобрался. Для расхода через т/о 1,...   5.10.2015, 10:34
- - LordN   проверим.. совпало? при авторитете больше един...   5.10.2015, 11:26
- - v-david   КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах ...   5.10.2015, 11:46
|- - LordN   Цитата(v-david @ 5.10.2015, 14:46) К...   5.10.2015, 13:45
|- - Blade runner   Цитата(v-david @ 5.10.2015, 10:46) К...   5.10.2015, 16:18
- - WasserWolf   v-david, написал в личку.   5.10.2015, 12:22
- - WasserWolf   На сайте LDM есть пример подбора трёхходового - сс...   5.10.2015, 17:38
- - Blade runner   В такой схеме перепад давления = 0 , поэтому клапа...   5.10.2015, 17:55
- - v-david   Цитата(Blade runner @ 5.10.2015, 17:55) В...   5.10.2015, 19:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных