> АПЗ-Т. Расчет потери давления в узле управления(клапанах)
VK05
сообщение 8.9.2015, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Здравствуйте,уважаемые форумчане!!!!
Первый раз считаю АПЗ-Т. На форуме нашла пособие Ходакова(чему безмерно рада),с помощью которого произвела почти весь расчет. Застряла на потерях давления в контрольно-сигнальных клапанах.
Мои данные:
Применяются насадки с расходом каждой 19 л/с. Расход предоставлен в характеристиках насадок. Всего 8 насадок.
Считаю потери по формуле: h=SхQ2
Позвонила в отдел автоматизации узнать сопротивление клапана:Клапан КБГЭМ-150М. Сопротивление 0,02МПА.

Тогда по формуле получается:h=SхQ2= 0,02х(152.74)2=466.6мПа,перевожу в м.вод.ст=47552,4м.вод.ст.

тогда напор Н=1.2hл+Hдикт.орос.+hкск+z(геом.высота)=4,1+61,2+47552,4+2,2=47620м или 466,86мПа

получился полный бред. Клапан рассчитан на макс.1,6мПа .Где моя ошибка?Нужно ли переводить гидравлич.сопротивление 0.02 мПа в м.вод. ст.???
Делала подсчеты и без перевода.Все равно получается очень большие потери:Н=1.2hл+Hдикт.орос.+hкск+z(геом.высота)=4,1+61,2+466,6+2,2=534,1м или 5,32 мПА. Это тоже очень много. К тому же разве можно складывать м с Па?!
Коллеги,пожалуйста,помогите!


P/S/ Еще очень смущает такой момент: давление у диктующей насадки 0,6 мПа. Это величина тоже уже дана. Начинаю считать Напор у второй насадки по формуле Н21++h1-2. Правомерно ли я опять-таки перевела давление 0,6 мПА в м.вод.ст.(61,2м.вод.ст) и использую в этой формуле.


Заранее большое спасибо!

Сообщение отредактировал VK05 - 8.9.2015, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VK05   АПЗ-Т. Расчет потери давления в узле управления(клапанах)   8.9.2015, 17:21
- - BTS   Цитата(VK05 @ 8.9.2015, 17:21) Здравствуй...   8.9.2015, 18:09
- - VK05   Уважаемый BTS, ошибки быть не должно. Я завтра пр...   8.9.2015, 19:16
- - BTS   Соотношение единиц давления см.http://www.dpva.ru/...   8.9.2015, 19:56
- - VK05   Цитата(BTS @ 8.9.2015, 19:56) Соотношение...   9.9.2015, 9:08
|- - BTS   Цитата(VK05 @ 9.9.2015, 9:08) BTS,таблицы...   9.9.2015, 13:56
- - VK05   Открыла СНиП 2.04.09-84"Пожарная автоматика з...   9.9.2015, 10:51
- - Аларик   0.02 МПа очень похоже на нормативный показатель ги...   9.9.2015, 11:29
- - VK05   Цитата(BTS @ 9.9.2015, 13:56) Хотелось бы...   9.9.2015, 19:52
- - BTS   Скорость в трубе Ду-150 при расходе 152л/с состави...   9.9.2015, 20:48
- - BTS   Скорость в трубе Ду-150 при расходе 152л/с состави...   9.9.2015, 21:11
- - BTS   Kv для ПЗУ см. вложение.   9.9.2015, 21:31
- - VK05   Цитата(BTS @ 9.9.2015, 20:48) Так что Вам...   9.9.2015, 21:44
|- - BTS   Цитата(VK05 @ 9.9.2015, 21:44) Поменять к...   9.9.2015, 23:55
- - VK05   Цитата(BTS @ 9.9.2015, 23:55) Сомнительны...   10.9.2015, 10:57
- - BTS   Расчёт систем АПТ делается по первой формуле из п....   10.9.2015, 11:51
- - VK05   Цитата(BTS @ 10.9.2015, 11:51) Поинтересу...   10.9.2015, 13:02
|- - BTS   Цитата(VK05 @ 10.9.2015, 13:02) Я вчера с...   10.9.2015, 19:36
- - VK05   Хочу поднять тему. Начальные участки распределит...   12.10.2015, 11:10
- - Sindarkon   Видел я питающие трубы DN150, но чтоб распределите...   12.10.2015, 11:44
|- - VK05   Цитата(Sindarkon @ 12.10.2015, 11:44) Вид...   12.10.2015, 12:27
- - Sindarkon   Нет никакой проблемы сделать здесь трубу одного ди...   13.10.2015, 8:41
|- - VK05   Цитата(Sindarkon @ 13.10.2015, 8:41) Нет ...   13.10.2015, 13:13
- - Sindarkon   Как минимум проверить имеет смысл. А так, границы ...   13.10.2015, 14:11
- - VK05   Sindarkon, понятно,спасибо   14.10.2015, 12:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных