pelikan1990 не работает противопожарный водопровод 11.9.2015, 5:29 Terz_AUPT ОАО "Славянка"... что-то знакомое...
К... 11.9.2015, 11:33![]() pelikan1990 Цитата(Terz_AUPT @ 11.9.2015, 13:33) ОАО ... 11.9.2015, 12:27 olleg А насос какой, может слабенький стоит и мощности н... 11.9.2015, 13:16![]() pelikan1990 Цитата(olleg @ 11.9.2015, 15:16) А насос ... 11.9.2015, 13:50 Dima_UA потери в трубопроводе при расходе 2.6 л/с только 1... 11.9.2015, 13:36 olleg посмотрите характеристику минимального давления на... 11.9.2015, 14:16![]() pelikan1990 Цитата(olleg @ 11.9.2015, 16:16) посмотри... 11.9.2015, 14:47 olleg Цитата(pelikan1990 @ 11.9.2015, 14:47) мо... 11.9.2015, 15:42 Serg Ivanov Цитата(pelikan1990 @ 11.9.2015, 5:29) Пож... 14.9.2015, 8:39