ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Охлаждение серверной в холодное время года, Использование потенциала наружного холода для охлаждения серверной
Y_Mikhail
сообщение 11.9.2015, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Доброго дня!
Понимаю, что не изобретаю велосипед). Просто хотел поделиться опытом внедрения в систему охлаждения серверного помещения так называемого "Зимнего кондиционера".
Суть идеи следующая: Имея в хозяйстве Б/У кондиционер (в нашем случае Fujitsu ASY9RSJCW / AОY9RSJC с неисправным компрессором), демонтируем с Нар блока все компрессорное оборудование и ненужные узлы (патрубки и т.д.), остается радиатор и вентилятор. Далее перепаиваем трубки радиатора на сан тех фитинг 1/2. Внут блок так же перепаиваем трубки радиатора на сан тех фитинг 1/2. В качестве межблочного трубопровода используем трубу п/п 20. В качестве теплоносителя - Теплоноситель DIXIS (моноэтиленгликоль), разбавляя дистиллированной водой в пропорции до -40 град. Все остальные узлы по схеме (во вложении).
Тк зима еще не наступила, то испытание провел при температуре снаружи + 10 гдад. В итоге получил перепад на Внут блоке (воздух) в районе 5 гдад.
Рассчитываю, что в условиях минусовых уральских температур перепад будет существенен. Так же сниму суточную диаграмму эл сети (ток, мощности), до и после запуска "Зимнего кондиционера". Хотелось бы получить реальный экономический эффект. Т.к. в идеале основные кондиционеры (Daikin FHQ125BW1B / RR125B8W1B) должны реже запускаться.
Если интересно потом напишу чем вся эта затея закончилась). Если честно уже сейчас чувствую, что кондиционер нужно использовать по мощнее, в плане производительности вентилятора Внут блока.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________.pdf ( 29,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  ________._________________________________.pdf ( 38,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y_Mikhail   Охлаждение серверной в холодное время года   11.9.2015, 8:31
- - kdu   Однако вы жгёте! Такие танцы с бубнами (демонт...   11.9.2015, 8:37
|- - Cryos   Цитата(kdu @ 11.9.2015, 11:37) <......   11.9.2015, 9:15
- - Y_Mikhail   С приточкой есть свои нюансы............такой вари...   11.9.2015, 8:43
- - Skaramush   А что, точку росы на поверхности теплообменника от...   11.9.2015, 10:08
|- - Cryos   Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 13:08) А чт...   11.9.2015, 11:09
- - v-david   особенно впечатлила труба пп "в условиях мину...   11.9.2015, 12:38
- - Y_Mikhail   Доброго времени суток!) По поводу охлаждения п...   14.9.2015, 12:17
- - Skaramush   Забудьте как страшный сон изготовление пластинчато...   14.9.2015, 14:03
- - Y_Mikhail   Гофрированные поверхности - безусловно обладают лу...   14.9.2015, 15:01
- - Skaramush   Не дошло... Попробую ещё. Самодельные теплообменни...   14.9.2015, 15:24
- - ssn   давно пора серверные делать с водяным охлаждением....   14.9.2015, 15:25
|- - Norb   Цитата(ssn @ 14.9.2015, 15:25) давно пора...   14.9.2015, 16:53
- - ssn   от чего то я думал, что собственно всем известный ...   14.9.2015, 16:59
|- - Norb   Цитата(ssn @ 14.9.2015, 16:59) от чего то...   14.9.2015, 17:03
|- - Vano   Цитата(Norb @ 14.9.2015, 17:03) Да не я п...   14.9.2015, 23:32
- - ssn   совершенно нет. просто надо разделить задачу. одна...   14.9.2015, 17:06
- - ivan.56ru   ssn, а на практике делали такое? Вышло дешевле, че...   14.9.2015, 22:40
- - ssn   я не делал. но выйдет дешевле, чем городить кондиц...   14.9.2015, 23:00
- - baron.od   Тема интересная, автору за идею 5, но я бы не риск...   15.9.2015, 9:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных