justpaha
сообщение 14.9.2015, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



Добрый день, Коллеги!
Ближайшее время нам необходимо к приточной камере заказчика, оборудованной фреоновым конденсатором, поставить ККБ, основным назначением которого будет подогрев приточного воздуха в ХП.
Объем приточного воздуха - 9000 м.куб/час. Тепловая мощность - 45 кВт, то есть нагрев dT =15С, что технологически удовлетворяет потребности заказчика, при температуре на улице до -15С (температура притока не менее 0С должна быть).
В качестве ККБ будет выступать блок VRF Митсубиши Электрик PUHY-P400. Система одновалентная, то есть помимо фреонового конденсатора другого нагрева нет (и не будет, в связи с различными особенностями объекта) - ни рекуперепации, ни рециркуляции, ни электрического нагревателя.
А теперь перейду к вопросу - есть ли у кого-то реальный опыт эксплуцатации ККБ на тепло для подогрева уличного воздуха? Речь идет не о работа наружного блока - с этим вопросов нет, оттайки, теплопроизводительности и потребляемые мощности при различных температурах в общем то являются прозрачными вопросами. Речь о работе самого канального конденсатора, как он поведет себя при температуре на входе меньше -10С (такая цифра обозначена в тех данных Митсубиши как минимально допустимая на входе в конденсатор), как поведет себя если на входе - -5С, а на выходе +10С..... (а стандартно на контроллере минимально уставливаемая +17С), не будет ли проблем с какими-нибудь "давлениями", и во что это это выльется. Не являюсь специалистом в холодильной технике, поэтому жду советов по существу.
P.S. Это система будет смонтирована, именно в таком виде. Поэтому прошу не советовать "что-нибудь переделать" или там "построить котельную и поставить водяной нагреватель". Интересует как это будет работать, на опыте и в фактах.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- justpaha   ККБ в режиме теплового насоса.   14.9.2015, 12:29
- - WAKO   посмотрите была похожая тема http://forum.abok.ru/...   14.9.2015, 13:28
- - justpaha   Там немного другая проблема, и ответов на мои вопр...   15.9.2015, 17:25
- - airwave   Я являюсь специалистом в этой области. Запускал VR...   15.9.2015, 22:55
- - narkom   ME при -15С обещает 70% от теплопроизводительности...   15.9.2015, 23:21
- - airwave   Жора, а ничо что там +15 WB в помещении?) И график...   15.9.2015, 23:47
- - v-david   ТС собираетеся поставить PUHY-P400 прям таки в кан...   16.9.2015, 18:16
- - nizercat   Холодильщики в климате , Это бомба замедленного де...   16.9.2015, 21:00
- - baron.od   Цитата(justpaha @ 14.9.2015, 10:29) Речь ...   17.9.2015, 10:21
- - airwave   Оттайка на остановленном вентиляторе. Проблема в ...   17.9.2015, 16:17
- - Academik   А ТРВ как будет подключен? И (главное) а будет ли ...   21.9.2015, 12:38
- - DDAVID   Бац, бац… и мимо!   21.9.2015, 20:43
- - К.Дмитрий   Подскажите, пожалуйста, как правильно обвязать исп...   23.9.2016, 16:48
|- - Akela   Цитата(К.Дмитрий @ 23.9.2016, 16:48) ..об...   23.9.2016, 20:37
- - LordN   чтобы правильно обвязать испаритель нужно братитьс...   23.9.2016, 17:04
- - v-david   Цитата(К.Дмитрий @ 23.9.2016, 16:48) .. н...   23.9.2016, 17:06
- - К.Дмитрий   Всем спасибо! Со схемой разобрался. Встал вопр...   28.9.2016, 12:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных