> одна или две нитки водопровода
Dunay
сообщение 22.9.2015, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Подскажите пожалуйста комплекс задний общественного назначения надо подключить к существующей водопроводной сети. Точка подключения (колодец в ПГТ) удален от комплекса более чем на 200 м . Одну или две ветки водопровода (объеденный= пожар+ хоз. пит.) тянуть к комплексу. По СП вроде как две (категория водоснабжения I )? По территории комплекса собираюсь делать кольцо — нужно поставить гидранты. Существующие гидранты далеко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dunay   одна или две нитки водопровода   22.9.2015, 14:02
- - olleg   Если гидранты, конечно 2 ветки   22.9.2015, 14:34
- - Elenk_@   Цитата(Dunay @ 22.9.2015, 14:02) Подскажи...   22.9.2015, 16:39
- - Виктор 1981   Однозначно две.   24.9.2015, 14:28
- - Dunay   А если в Технических условиях оговорено что сеть к...   1.10.2015, 9:13
- - Spok_only   Цитата(Dunay @ 1.10.2015, 9:13) А если в ...   1.10.2015, 10:09
- - Dunay   Это получается я тяну одну нитку. Ставлю резервуар...   1.10.2015, 13:17
- - Dunay   Это получается я тяну одну нитку. Ставлю резервуар...   1.10.2015, 13:17
- - Dunay   Это получается я тяну одну нитку. Ставлю резервуар...   1.10.2015, 13:17
- - Dunay   Это получается я тяну одну нитку. Ставлю резервуар...   1.10.2015, 13:17
- - Dunay   упс. сильно на кнопочки жала.   1.10.2015, 13:17
- - Dunay   Не могу разобраться. Я тяну одну нитку наполняю Ре...   1.10.2015, 13:46
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 1.10.2015, 13:46) Если все...   1.10.2015, 16:02
- - Dunay   Извините за качество. Очень волнует вопрос можно ...   1.10.2015, 16:29
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 1.10.2015, 16:29) Извините...   2.10.2015, 9:23
- - Dunay   А что делать с аварийным запасом (СП 31.13330.201...   2.10.2015, 9:35
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 2.10.2015, 9:35) А что дел...   2.10.2015, 9:39
- - Dunay   Если я правильно поняла то по СП31 п.11.5 допускае...   2.10.2015, 10:01
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 2.10.2015, 10:01) Если я п...   2.10.2015, 10:12
- - Dunay   С пожаром я поняла.Если длина тупика более 500 м и...   2.10.2015, 10:27
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 2.10.2015, 10:27) С пожаро...   2.10.2015, 10:48
- - Никитос   Имеем - водовод по 3 категории Надо 1. Запитать х...   2.10.2015, 10:55
- - Dunay   Принесли окончательную съемку и чудеснейшим образ...   2.10.2015, 11:22
- - Никитос   Расход на пожаротушение какой у вас? Внутрянка (ПК...   2.10.2015, 11:26
- - Dunay   наружное пожаротушение 15 л/сек внутренне пожароту...   2.10.2015, 11:39
- - Никитос   И о каких емкостях для мотопомп идет речь? 15 л/с ...   2.10.2015, 12:34
- - Dunay   Я так понимаю от двух резервуаров (по 50%), НС, и ...   2.10.2015, 15:00
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 2.10.2015, 15:00) Я так по...   2.10.2015, 15:33
- - Dunay   В ТУ написана что сеть существующая не закольцован...   5.10.2015, 7:57
|- - Водяной   Цитата(Dunay @ 5.10.2015, 8:57) В ТУ напи...   5.10.2015, 11:15
- - Dunay   Возвращаюсь опять к свою объекту и опять прошу пом...   15.10.2015, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных