Общий привет! На мой взгляд генподрядчик ваяет залипуху: ккб находятся ниже испарителей ( 8-10 м), при этом на жидкостной трубе впаяны по два кольца ( типа МПП). Чем грозит сей монтаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vovanv   опять про петли   22.9.2015, 22:24
- - v-david   на 99% объектов хладоснабжения ВОП'ы висят выш...   22.9.2015, 23:17
- - vovanv   Заказчик попросил посмотреть , что творится на объ...   23.9.2015, 9:15
- - RusBuka   Берите попкорн, и наслаждайтесь.   23.9.2015, 19:50
- - vovanv   На людей смотреть жалко , как им туфту навяливают....   24.9.2015, 9:14
- - SSA   А чё жалеть-то? Они сами выбрали. Где дешевле. И н...   24.9.2015, 12:51
- - daddym   Ну в принципе в ККБ труба ведь скорее всего не жид...   29.9.2015, 15:07
- - v-david   Цитата(daddym @ 29.9.2015, 15:07) Ну в пр...   29.9.2015, 15:30
- - vovanv   ТРВ на приточке   30.9.2015, 21:35
- - v-david   и тогда в чем проблемы? в чем сомнения? МПП на жид...   1.10.2015, 18:43
- - vovanv   Я не обвиняю, а интересуюсь: к чему может привести...   1.10.2015, 22:13
- - v-david   если нет других косяков, то МПП на жидкостой линии...   2.10.2015, 7:03
- - vovanv   Нереверсивный. МПП нет , есть кольца. Я думаю , чт...   2.10.2015, 10:12
- - v-david   Кольца, если мы под ними понимаем одно и то же, эт...   2.10.2015, 17:59
- - vovanv   У меня почему-то в голове засело , что МПП должны ...   2.10.2015, 19:08
- - daddym   Форма и размеры, влияют на сопротивление и объем у...   5.10.2015, 16:06
|- - SSA   Цитата(daddym @ 5.10.2015, 18:06) Форма и...   6.10.2015, 9:27
- - LordN   по-хорошему, в петле должно соблюдаться правило 5D...   5.10.2015, 18:26
- - v-david   Основное требование к петлям это минимальный радиу...   6.10.2015, 10:41
- - Lisov   Цитата(v-david @ 2.10.2015, 18:59) К...   20.1.2017, 3:00
- - v-david   коль пошла такая пьянка... Во-первых, МПП есть смы...   20.1.2017, 7:51
- - SUPRA   СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА Прокладка труб, расстоя...   20.1.2017, 10:07
|- - KuzyaHG   Цитата(SUPRA @ 20.1.2017, 12:07) Если ком...   6.9.2017, 9:44
- - v-david   Цитата(SUPRA @ 20.1.2017, 10:07) СОЕДИНЕН...   20.1.2017, 10:16
|- - LordN   Цитата(v-david @ 20.1.2017, 14:16) 2...   20.1.2017, 14:08
- - SUPRA   Беру советы обратно,! Подогни мир под себя.......   20.1.2017, 14:53
- - Ludvig   Тут вы цветочки нюхаете. А вот когда конденсатор в...   22.1.2017, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных