Пользователь №: 101850



Доброго времени суток. Пытаюсь решить проблему в цехе с вентиляцией станка плазменной резки. Поискав в сети нашел только 12 000-14 000 м3/час расход воздуха. Это сколько же тепла она с собой унесет.
Вопрос откуда отталкиваться в расчете вытяжного воздуха?

По описанию источника плазмы, расход воздуха составляет 170 л/мин,это для резки не более чем 10мм метала. 170*60=10200м3 в час. Верное или я не правильно перевел литры воздуха.

Соответственно если поступает 10 700 кубов то и удалить нужно не менее этого.

конструкция воздуховодов в столе тоже странная на мой взгляд.
стол размером 1500*3000. стандартные лист имеет размеры 1250*2500 и остаются зазоры с краев с верху и снизу из которых вырывается дым, оно и понятно избыточное давление создается. Внутри стола лежат 2 трубы диаметром 200 мм с прорезями. они находятся 400мм от края центр 200 трубы.

Вопрос на какой расход воздуха подбирать воздуховоды и вентилятор?
И как улучшить конструкцию стола, может прорези сделать ближе с низу? Потому что из под оборудования дым тоже идет но не столь много.
Прикрепленный файл  SCAN_20150923_171129405.pdf ( 216,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337


Заранее благодарен за дельные советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   особенности вентиляции плазменной резки   23.9.2015, 14:36
- - zaharov63   4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплу...   23.9.2015, 15:54
- - VasiliAK   автоматические дроссель клапаны это хорошо, и даже...   23.9.2015, 16:46
- - zaharov63   Вообще без листа. В живом сечении решетки. Решетка...   23.9.2015, 17:02
- - VasiliAK   паспорта нет, думаю путь про 1.5 м/c ложный. иногд...   23.9.2015, 20:36
|- - zaharov63   У всех работает, а у вас ложный... Цитата(VasiliAK...   24.9.2015, 7:41
- - VasiliAK   Да вы правы 1м3 в час равен 16,67 л/мин. Итого вых...   25.9.2015, 20:19
|- - zaharov63   Цитата(VasiliAK @ 25.9.2015, 20:19) Да вы...   25.9.2015, 21:35
- - раздолбай   По описанию источника плазмы, расход воздуха соста...   26.9.2015, 0:07
|- - VasiliAK   Цитата(раздолбай @ 26.9.2015, 1:07) По оп...   26.9.2015, 22:45
|- - zaharov63   Цитата(раздолбай @ 26.9.2015, 0:07) Может...   29.9.2015, 9:29
- - VasiliAK   Проблему решили. Причем небольшими расходами возду...   18.3.2016, 19:30
|- - zaharov63   Цитата(VasiliAK @ 18.3.2016, 19:30) Пробл...   22.3.2016, 8:13
|- - Chikua   Цитата(VasiliAK @ 18.3.2016, 19:30) Пробл...   2.6.2017, 10:22
- - Sergio_82   По вытяжке от плазменной резки. у нас есть такой с...   12.7.2019, 14:20
|- - zaharov63   Стол самодельный что ли? Если нет, то тем более до...   15.7.2019, 16:21
|- - Sergio_82   Цитата(zaharov63 @ 15.7.2019, 18:21) Стол...   15.7.2019, 18:21
|- - zaharov63   Цитата(Sergio_82 @ 15.7.2019, 18:21) Разм...   16.7.2019, 8:11
- - andrey_dranov   Покажите еще одно фото с торца, походу у вас нет 6...   13.7.2019, 20:00
|- - Skaramush   Цитата(andrey_dranov @ 13.7.2019, 21:00) ...   15.7.2019, 11:29
- - Sergio_82   Да, тоже не выдержано. Так понимаю, что такими ве...   15.7.2019, 10:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных