> Пожаротушение Жилого здания 12-17 этажей
AKS
сообщение 25.9.2015, 7:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971



Добрый день. Недавно сталкнулся с казалось бы понятным и ясным, но послушав мнения колег и экспертов экспертиз засомневался)) Ситуация следующая Здание жилое многоквартирное 6 Блок-секций этажностью 12-17 пожарный отчек один.
СП 10.13130.2009 таблица 1 для жилых зданий при числе этажей св. 16-25 включительно при длине коридора свыше 10 м. необходимо 3 пожарных СТВОЛА (раньше было четко СТРУИ в СНиП 2.04.01) с расходом 2.5 л/с, а в п. 4.1.12 этого же СП в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м. при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). Вопрос — какой расход на пожаротушение принимаем для данной категории 2 струи расходом 2.5 л/с. или 3 струи расходом 2.5 л.с. Насосы подбирать с расходом 5л/с или 7.5 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AKS   Пожаротушение Жилого здания 12-17 этажей   25.9.2015, 7:39
- - fantomas_1954   Насосы подбираете на 7,5л/с, а шкафы расставляете ...   25.9.2015, 8:07
- - AKS   Я согласен больше не меньше)) Получается, что нас...   25.9.2015, 11:51
- - fantomas_1954   Во-первых, непонятно почему у вас многосекционный ...   25.9.2015, 13:07
- - AKS   длинна более 10 м. Арх говорит, что один пож отсек...   28.9.2015, 6:15
- - Sindarkon   3 струи, потому что запас. На случай, если придётс...   28.9.2015, 8:51
- - Katja   Здравствуйте. Не нашла тему, тут спрошу-уточню. Пр...   7.10.2015, 18:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(Katja @ 7.10.2015, 18:10) Здравств...   8.10.2015, 15:19
- - Katja   Нашла п.В.1.6 в СП 54.13330.2011 "Жилые здани...   7.10.2015, 19:23
- - Katja   В СП по пожаротушению абсолютно ничего не сказано ...   8.10.2015, 15:55
- - Nasosnik25   [ 'Katja' Эх... ] СП 54.13330.2011 Зда...   8.10.2015, 16:03
- - vassa   http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-10131...pozha...   4.3.2017, 15:10
- - Михаил I   Как быть, если ответ МЧС только на сайте и он прот...   18.9.2019, 9:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Михаил I @ 18.9.2019, 9:44) Какова...   18.9.2019, 10:02
- - ИОВ   Есть письмо с разъяснением по этажности со ссылкой...   18.9.2019, 10:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных