> Напор насоса, Верна ли формула?
Microlab
сообщение 26.9.2015, 20:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.9.2015
Пользователь №: 278689



Добрый вечер, господа специалисты. Помогите пожалуйста понять суть следующего вопроса касательно расчета напора насоса исходя из следующей ситуации helpsmilie.gif . На рисунке приведены 2 варианта схемы подключения насоса к тепловым сетям по зависимой схеме.
В первом варианте: Располагаемый напор=4 кПа; давление в СО=6 кПа. В данном случае напор насоса составляет как разность Располагаемого давления и давления в СО (т.е 2 кПа?)? Верна ли моя мысль? (Забыл добавить: потери в трубах не учитываем).
Второй вариант: Тот же вопрос. В данном случае Напор насоса=dPcо-Ррасп-Рвентиля?

Сообщение отредактировал Microlab - 26.9.2015, 20:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 65,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Microlab   Напор насоса   26.9.2015, 20:43
- - shadow   Да   26.9.2015, 20:59
|- - Microlab   Цитата(shadow @ 26.9.2015, 21:59) Да Кор...   26.9.2015, 21:03
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Microlab @ 26.9.2015, 23:03) Корот...   27.9.2015, 6:18
|- - Microlab   Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.9.2015, 7:1...   27.9.2015, 6:51
- - Татьяна Удальцова   "Научитесь" прИнебрегать при обучении (в...   27.9.2015, 9:23
- - Microlab   Не понимаю, здесь все такие высокого мнения о себе...   27.9.2015, 9:37
- - jinau   вентиль у вас работает как подпорный насос? сопрот...   27.9.2015, 10:04
|- - Microlab   Цитата(jinau @ 27.9.2015, 10:04) вентиль ...   27.9.2015, 10:24
|- - jinau   Цитата(Microlab @ 27.9.2015, 14:24) Подпо...   27.9.2015, 11:19
|- - Microlab   Цитата(jinau @ 27.9.2015, 11:19) на входе...   27.9.2015, 11:32
- - tiptop   Похоже на то, что эта тема - по правилам Кирхгофа ...   27.9.2015, 10:38
- - инж323   мдя. а еще на том рис. положение вентиля к такой т...   27.9.2015, 10:52
|- - Microlab   Цитата(инж323 @ 27.9.2015, 10:52) мдя. а ...   27.9.2015, 11:10
- - инж323   А в виде не проще: Н насоса= дельта Р требуемое - ...   27.9.2015, 13:14
|- - Microlab   Цитата(инж323 @ 27.9.2015, 13:14) А в вид...   27.9.2015, 13:30
- - shadow   Microlab Возможно эта книга поможет в дальнейшем ...   27.9.2015, 17:56
|- - Microlab   Цитата(shadow @ 27.9.2015, 17:56) Microla...   27.9.2015, 19:52
- - Microlab   Подскажите пожалуйста, если, вместо вентиля во вто...   29.9.2015, 19:40
|- - shadow   Цитата(Microlab @ 29.9.2015, 22:40) Подск...   29.9.2015, 21:33
|- - Microlab   Цитата(shadow @ 29.9.2015, 21:33) http://...   29.9.2015, 22:02
|- - shadow   Цитата(Microlab @ 30.9.2015, 0:02) Уважае...   30.9.2015, 11:32
- - Altelega   Не похожи вы на студента. Без установки РР вы не с...   30.9.2015, 11:20
|- - Mort   [quote name='Altelega' post='1152967...   30.9.2015, 13:37
|- - Microlab   Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 12:20) Не по...   30.9.2015, 13:50
||- - shadow   Цитата(Microlab @ 30.9.2015, 15:50) Спаси...   30.9.2015, 13:59
|- - Mort   Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 12:20) Не по...   30.9.2015, 16:23
|- - Microlab   Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 11:20) Не по...   30.9.2015, 18:31
- - Altelega   ЦитатаЕсли выразиться более простым языком, то вы ...   30.9.2015, 14:00
|- - Microlab   Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 14:00) Обычн...   30.9.2015, 14:53
- - Altelega   ЦитатаКак в данном случае будет определяться автор...   30.9.2015, 17:36
|- - Mort   Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 17:36) Татья...   30.9.2015, 18:50
- - Altelega   ЦитатаЕсть располагаемый напор на вводе в тепловой...   1.10.2015, 2:25
|- - Mort   Таак, если можно, то с этого момента поподробней А...   1.10.2015, 6:46
- - Altelega   Я не пойму о чем Вы. Время интегрирования, диапазо...   1.10.2015, 11:38
- - Mort   Цитата(Altelega @ 1.10.2015, 11:38) Я не ...   1.10.2015, 13:23
- - zr84   Цитата(Mort @ 1.10.2015, 16:23) Во первых...   1.10.2015, 18:06
- - Mort   Цитата(zr84 @ 1.10.2015, 19:06) Здравству...   1.10.2015, 18:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных