Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Проектная документация предусматривает газоснабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ), при помощи резервуарной установки.Газоснабжение СУГ включает в себя следующие основные работы:
 установку двух подземных емкостей СУГ объемом 20м3 каждая;
 монтаж испарительной установки ИУ (Т)–160 на базе электрического испарителя TORREXX TX-160 производительностью Q=160 кг/час;
 прокладку подземного газопровода от резервуарной установки СУГ до домов жилой застройки ( коттеджный поселок-52 частных дома).

Изменения в СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

Вопрос наш заключается в том, что:
Имеем ли мы право прокладывать наружный газопровод из полиэтилена и идти низким давлением к потребителю (установив в испарительной установке один регулятор давления газа(со среднего на низкое)?
Обязаны ли мы устанавливать перед каждым потребителем ПРГ (пункты редуцирования газа) и идти средним давлением со стальным газопроводом?
Имеем ли мы право прокладывать полиэтиленовый газопровод и идти средним давлением?
Попрошу в СП обратить внимание на п.4.2 (последний абзац), п.5.2.4 (предпоследний абзац) и п.5.1.9. Спасибо.

И еще, может кто то знает про государственную и негосударственную экспертизу проектной документации? Какой экспертиза должна быть в нашем случае?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP_62.13330.2011.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- iren_dyachenko   Стальной или полиэтиленовый подземный газопровод? Государственная экспертиза проектной документации или негосударственная?   28.9.2015, 14:57
- - Дружок   Полиэтиленовые трубы можно использовать для трансп...   29.9.2015, 9:23
- - iren_dyachenko   Спасибо за ответ. Получается, от прокладки стально...   29.9.2015, 10:26
- - Дружок   Почему? Вы совершенно сводобно можете запроектиро...   29.9.2015, 13:16
- - iren_dyachenko   Да, но как же п. 4.2 СП 62.13330.2011 ... При гази...   29.9.2015, 13:54
- - Дружок   Изменение №1 СП 62.13330.2011 "4.2* Газораспр...   29.9.2015, 15:14
- - iren_dyachenko   Почему Вы решили, что пункты редуцирования работаю...   29.9.2015, 15:37
- - Дружок   ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределитель...   29.9.2015, 18:38
- - iren_dyachenko   Спасибо большое за информацию. Но все равно, мы с ...   30.9.2015, 11:49
- - macferson   Вот весь пункт СП 62 с изменениями, где там ваша с...   30.9.2015, 14:34
- - iren_dyachenko   Будьте добры, вложите в сообщение измененную верси...   30.9.2015, 15:37
- - macferson   http://docs.cntd.ru/document/1200084535 И которой ...   30.9.2015, 15:49
- - iren_dyachenko   macferson, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!! наконец ...   30.9.2015, 16:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных