Приветствую вас, уважаемые специалисты! Прошу помочь разобраться с одной проблемкой.
Исходные данные: Газовая котельная 4 котла КЧМ-7 «Гном» Номинальная теплопроизводительность котла - 96 кВт (суммарная 384 кВт) Присоединительное давление газа – 1,3 кПа Расход газа – 10 м3/час (суммарный 40 м3/час)
Пункт газорегуляторный шкафной – ГРПШ-10МС Входное давление – 0,6 МПа Диапазон регулировки выходного давления – от 1,5 до 2,0 кПа Пропускная способность (для газа плотностью 0,72 кгс/см3) – 90 м3/час Диаметр условного прохода выходного патрубка – Ду 32
Магистраль от ГРПШ до котельной выполнена трубой: Диаметр 76 – 108 метров Диаметр 108 – 10 метров Диаметр 57 – 3 метра
Проблема такого характера. ГРПШ настроен на выходное давление 2 кПа. При поочерёдном запуске котлов происходит падение давления с 2 до 1 кПа, при этом котлы даже не выведены на полную мощность, потребление газа всего 28 м3/час. Котельная была спроектирована и запущена ещё в 2004 году, проблем с давлением не возникало до 2011. В 2011 проревизировали РДГК, давление нормализовалось, но ненадолго. До текущего момента приходилось накручивать давление после ГРПШ порядка 3-4 кПа, затем краном перед котлами уменьшать давление, и по мере подключения котлов выводить на рабочий режим по давлению открывая кран. В общем выполнять функцию РДГК в ручном режиме. В этом году мне это безобразие надоело и по совету специалистов поменяли ГРПШ. Новый ГРПШ-10МС уже с увеличенным диаметром выходного патрубка Ду32 (ранее был Ду20), врезан непосредственно в магистраль низкого давления Ду57, после 3 метров переход на Ду76. Судя по характеристикам, ГРПШ должен обеспечивать поддержание заданного давления (1,3 кПа), однако этого не происходит. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с проблемой, почему давление падает при увеличении нагрузки? Существует ли вероятность того что на падение давления влияет неисправность термозапорного клапана (КТЗ-50-01) или клапана предохранительного запорного (КПЭГ-50п)?
|