> Дымоудаление из коридора подвального этажа
Pirate
сообщение 1.10.2015, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый день! Такой вопрос. Есть здание сада (хотя касается всех зданий). Коридор подвал разделен на 2 части дверью. По торцам выходы. В одну часть выходят помещения с постоянным пребыванием, в другую - только тех. помещения без людей. Вопрос: надо ли делать ДУ в часть коридора, в которую не выходят помещения с людьми:

Для наглядности:
Прикрепленный файл  __________.png ( 6,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107


В СП 7 п. 7.2б говорится:
Цитата
..при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей


В левый коридор такие помещения выходят, т.е. надо однозначно. В правый такие помещения не выходят, т.е. вроде бы не надо, но коридор один же все равно! Кто как думает?

С другой стороны какой смысл в ДУ в правом коридоре? Гореть там нечему, по сути - это техподполье, но даже если что-то и загорится, то люди эвакуируются через левый выход, а дым в левом коридоре, даже если он туда попадет из правой части, будет забирать ДУ этого коридора.
Если пожар будет в левой части, где находятся люди, то пусть даже они побегут к правому выходу, т.е. дверь в правый коридор из левого будет открыта, но правый коридор не будет заполняться дымом, так как ДУ есть в левом коридоре и оно не даст дыму попасть в правый! Верно ли я размышляю? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pirate   Дымоудаление из коридора подвального этажа   1.10.2015, 12:16
- - colius   Если коридор разделен на всю высоту перегородками ...   1.10.2015, 12:20
|- - Pirate   Цитата(colius @ 1.10.2015, 12:20) Если ко...   1.10.2015, 12:28
- - colius   Цитата(Pirate @ 1.10.2015, 12:28) А есть ...   1.10.2015, 12:51
|- - Pirate   Цитата(colius @ 1.10.2015, 12:51) По пово...   1.10.2015, 13:00
- - colius   Цитата(Pirate @ 1.10.2015, 13:00) Не затр...   1.10.2015, 13:18
|- - Pirate   Цитата(colius @ 1.10.2015, 13:18) В общем...   1.10.2015, 13:38
- - colius   Цитата(Pirate @ 1.10.2015, 13:38) Вы же н...   1.10.2015, 14:03
- - Pirate   Мдя... Ясно все. Ни в каком это пункте не написано...   1.10.2015, 14:40
- - ИОВ   Цитата(Pirate @ 1.10.2015, 12:16) Добрый ...   1.10.2015, 18:32
- - Tomches   Пока жду ответа, могу побеседовать с Вам на заданн...   3.10.2015, 6:45
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 3.10.2015, 6:45) Пока жд...   3.10.2015, 9:51
- - Tomches   Цитата1. Да, прямых указаний по блокированию одног...   3.10.2015, 19:34
- - ИОВ   Ув. Tomches, спасибо за ответы. Пока не всё мне из...   3.10.2015, 20:25
- - denis777   Добрый день. Нужна небольшая консультация. Можно л...   3.1.2016, 20:27
|- - ИОВ   В СП 7 нет запрета, полагаю, можно. Только обратит...   4.1.2016, 14:48
- - Баха   Добрый день! При определении потери давления ...   6.1.2016, 9:19
|- - ИОВ   Цитата(Баха @ 6.1.2016, 9:19) Добрый день...   6.1.2016, 18:35
- - Злой   Баха, если я правильно понял, то речь идет о расче...   6.1.2016, 17:05
|- - Баха   Цитата(Злой @ 6.1.2016, 8:05) Баха, если ...   10.1.2016, 20:09
- - Баха   ЦитатаВ соответствии с принятым в нашей стране под...   10.1.2016, 20:30
- - ИОВ   Цитата(Баха @ 10.1.2016, 20:09) Недавно в...   10.1.2016, 21:24
|- - Баха   Цитата(ИОВ @ 10.1.2016, 12:24) Ну и где ж...   11.1.2016, 8:02
- - Баха   Сопротивление дымового клапана получились следующи...   11.1.2016, 8:29
- - Злой   Нужно посмотреть на сам расчет, но скорее всего ош...   11.1.2016, 9:39
- - ИОВ   Цитата(Баха @ 6.1.2016, 9:19) ...В катало...   11.1.2016, 11:20
|- - Баха   Цитата(ИОВ @ 11.1.2016, 2:20) Постарайтес...   11.1.2016, 14:35
- - ИОВ   Вы по таблицам КМС рассчитали падение давления на ...   11.1.2016, 15:14
|- - Баха   Цитата(ИОВ @ 11.1.2016, 6:14) Вы по табли...   12.1.2016, 20:38
- - ИОВ   Вот это больше на правду похоже - и по моему опыту...   12.1.2016, 21:34
- - Баха   Цитата(ИОВ @ 12.1.2016, 12:34) Вот это бо...   13.1.2016, 9:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных