Добрый день, коллеги.
Разъясните пожалуйста ситуацию. СП 10. п.4.2.7 для зданий выше 50 м, требуется установка пожаротушения с автоматический, дистанционным и ручным пуском.
По пункту 4.2.9 Автоматический пуск должен осуществляться при падении давления в системе.
Вопрос, при раздельной системе пожаротушения В2 (отдельная установка пожаротушения), для поддержания давления ставить жокей насос? Или можно без него? Не будет ли ложных срабатований при утечках?