Выбор калорифера для низких температур |
|
|
Гость_VentMan_*
|
21.12.2006, 18:25
|
Guest Forum

|
Столкнулся с одним объектом, расположенным в Ямало-ненецком автономном округе. Расчетная температура -42. Параметры теплоносителя 70/50. Встал вопрос с выбором калорифера: либо применять медный теплообменник с алюминиевыми ребрами, либо уже подбирать теплообменник, работающий в условиях низких температур. В технических характеристиках медного теплообменника отсутствуют данные о минимальной температуре наружного воздуха. Вся проблема еще в том, что расход наружного воздуха невелик (300-600 м3/ч), а заменить на электрический калорифер не представляется возможным: лимиты электроэнергии. Кто уже сталкивался с такими объектами, какие калориферы применяли? Никто мне однозначного ответа не дал, мнения разделяются.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VentMan Выбор калорифера для низких температур 21.12.2006, 18:25 Guest А почему бы и нет?
Вот, например, для климата Крас... 21.12.2006, 19:19 Guest ... можно подобрать медно-алюминиевый 3-х рядный т... 21.12.2006, 19:22 LordN ЦитатаРасчетная температура -42технология подбора ... 21.12.2006, 19:24 VentMan Цитата(LordN @ Dec 21 2006, 19:24 )технология... 21.12.2006, 19:44 Гость_Дмитрий Вроде бы обсуждалась похожая тема..
И кто-то (не п... 21.12.2006, 20:08 LordN ЦитатаЗдесь вопрос не в расчете, а вообще в возмож... 22.12.2006, 7:23 jjj Лед одинаково успешно рвет и медь и сталь.
Однако ... 22.12.2006, 10:38 zyve вероятность , что порвет при таких параметрах вели... 22.12.2006, 10:54 LordN Цитатавероятность , что порвет при таких параметра... 22.12.2006, 11:11 zyve соглашусь с Вашим мнением, но все-таки -42 .. рван... 22.12.2006, 11:51 LordN Цитатано все-таки -42 .. рванеттомск, расчетная -4... 22.12.2006, 12:49 Kass Если расчет верен автоматика грамотная, то какая р... 22.12.2006, 22:04 kroudion Наверно не совсем в тему.
Думаю, что калорифер для... 22.12.2006, 23:40 olg2004 Ну и бред здесь написан
Конечно сталь порвать с... 24.12.2006, 6:07 Guest Согласен с предыдущим участником.
За исключением о... 24.12.2006, 14:57 kroudion Цитата(Guest @ Dec 24 2006, 14:57 )Не могу со... 25.12.2006, 0:35 Guest Согласен, А.С. полностью.
Единственное замечу, что... 25.12.2006, 0:53 jjj Цитата(olg2004 @ Dec 24 2006, 06:07 )Ну и бре... 26.12.2006, 11:48 WhiteShark Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг ... 26.12.2006, 18:09 LordN ЦитатаПозволю скромно предположить, что увеличенны... 26.12.2006, 18:25 jjj Первый ряд трубок находится в более щадящем режиме... 27.12.2006, 13:29 Helenn Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что... 28.12.2006, 9:53 jjj При 0гр. обратка будет те же 50гр. (сработает сете... 28.12.2006, 10:13 zyve что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальн... 28.12.2006, 11:10 Helenn Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входя... 28.12.2006, 14:18 jjj Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 14:18 )Если при ... 28.12.2006, 17:35 olg2004 ЦитатаПозволю скромно предположить, что увеличенны... 29.12.2006, 12:39 zyve актуально 2 момента, и на них следует обратить вни... 29.12.2006, 14:14 Fl_mob Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 10:38 )PS При... 29.12.2006, 20:14 Александр21 Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )Цитата(jj... 29.12.2006, 21:20 Александр21 Цитата(zyve @ Dec 29 2006, 14:14 )2) сетевой ... 29.12.2006, 21:37 ings Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 09:53 )Коллеги... 29.12.2006, 23:38 ibogush Увеличенный шаг оребрения на трубках первого ряда ... 29.12.2006, 23:47 ings Привожу ещё один экстремальный вариант.
Пояснение:... 30.12.2006, 0:45 jjj Мне кажется, что настороженность, с которой мы под... 9.1.2007, 11:30 kroudion Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )Почему вы... 9.1.2007, 12:51 Guest Кроудион пишет.
"Однажды я видел подобное реш... 10.1.2007, 10:20 R.A.S. У меня тоже много идей, и может даже какие-то из н... 10.1.2007, 12:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|