> Выбор калорифера для низких температур
Гость_VentMan_*
сообщение 21.12.2006, 18:25
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся с одним объектом, расположенным в Ямало-ненецком автономном округе. Расчетная температура -42. Параметры теплоносителя 70/50. Встал вопрос с выбором калорифера: либо применять медный теплообменник с алюминиевыми ребрами, либо уже подбирать теплообменник, работающий в условиях низких температур. В технических характеристиках медного теплообменника отсутствуют данные о минимальной температуре наружного воздуха. Вся проблема еще в том, что расход наружного воздуха невелик (300-600 м3/ч), а заменить на электрический калорифер не представляется возможным: лимиты электроэнергии. Кто уже сталкивался с такими объектами, какие калориферы применяли? Никто мне однозначного ответа не дал, мнения разделяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VentMan   Выбор калорифера для низких температур   21.12.2006, 18:25
- - Guest   А почему бы и нет? Вот, например, для климата Крас...   21.12.2006, 19:19
- - Guest   ... можно подобрать медно-алюминиевый 3-х рядный т...   21.12.2006, 19:22
- - LordN   ЦитатаРасчетная температура -42технология подбора ...   21.12.2006, 19:24
- - VentMan   Цитата(LordN @ Dec 21 2006, 19:24 )технология...   21.12.2006, 19:44
- - Гость_Дмитрий   Вроде бы обсуждалась похожая тема.. И кто-то (не п...   21.12.2006, 20:08
- - LordN   ЦитатаЗдесь вопрос не в расчете, а вообще в возмож...   22.12.2006, 7:23
- - jjj   Лед одинаково успешно рвет и медь и сталь. Однако ...   22.12.2006, 10:38
- - zyve   вероятность , что порвет при таких параметрах вели...   22.12.2006, 10:54
- - LordN   Цитатавероятность , что порвет при таких параметра...   22.12.2006, 11:11
- - zyve   соглашусь с Вашим мнением, но все-таки -42 .. рван...   22.12.2006, 11:51
- - LordN   Цитатано все-таки -42 .. рванеттомск, расчетная -4...   22.12.2006, 12:49
- - Kass   Если расчет верен автоматика грамотная, то какая р...   22.12.2006, 22:04
- - kroudion   Наверно не совсем в тему. Думаю, что калорифер для...   22.12.2006, 23:40
- - olg2004   Ну и бред здесь написан Конечно сталь порвать с...   24.12.2006, 6:07
- - Guest   Согласен с предыдущим участником. За исключением о...   24.12.2006, 14:57
- - kroudion   Цитата(Guest @ Dec 24 2006, 14:57 )Не могу со...   25.12.2006, 0:35
- - Guest   Согласен, А.С. полностью. Единственное замечу, что...   25.12.2006, 0:53
- - jjj   Цитата(olg2004 @ Dec 24 2006, 06:07 )Ну и бре...   26.12.2006, 11:48
- - WhiteShark   Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг ...   26.12.2006, 18:09
- - LordN   ЦитатаПозволю скромно предположить, что увеличенны...   26.12.2006, 18:25
- - jjj   Первый ряд трубок находится в более щадящем режиме...   27.12.2006, 13:29
- - Helenn   Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что...   28.12.2006, 9:53
- - jjj   При 0гр. обратка будет те же 50гр. (сработает сете...   28.12.2006, 10:13
- - zyve   что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальн...   28.12.2006, 11:10
- - Helenn   Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входя...   28.12.2006, 14:18
- - jjj   Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 14:18 )Если при ...   28.12.2006, 17:35
- - olg2004   ЦитатаПозволю скромно предположить, что увеличенны...   29.12.2006, 12:39
- - zyve   актуально 2 момента, и на них следует обратить вни...   29.12.2006, 14:14
- - Fl_mob   Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 10:38 )PS  При...   29.12.2006, 20:14
- - Александр21   Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )Цитата(jj...   29.12.2006, 21:20
- - Александр21   Цитата(zyve @ Dec 29 2006, 14:14 )2) сетевой ...   29.12.2006, 21:37
- - ings   Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 09:53 )Коллеги...   29.12.2006, 23:38
- - ibogush   Увеличенный шаг оребрения на трубках первого ряда ...   29.12.2006, 23:47
- - ings   Привожу ещё один экстремальный вариант. Пояснение:...   30.12.2006, 0:45
- - jjj   Мне кажется, что настороженность, с которой мы под...   9.1.2007, 11:30
- - kroudion   Цитата(Fl_mob @ Dec 29 2006, 20:14 )Почему вы...   9.1.2007, 12:51
- - Guest   Кроудион пишет. "Однажды я видел подобное реш...   10.1.2007, 10:20
- - R.A.S.   У меня тоже много идей, и может даже какие-то из н...   10.1.2007, 12:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных