> Дымоудаление, Помещения общественного назначения на 2х этажах жилых зданий
jenja88
сообщение 6.10.2015, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Добрый день.Прошу помощи.Имеется жилое здание со встроенными помещениями:1этаж магазины S=150м2 -2 зала,2 этаж то же магазины,имеются отдельные выходы.Окон нет,есть витражи на весь этаж,не открываемые.По СП дымоудаление на 1этаже не нужно,тк подходит под пункт СП7:
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
А что же со вторым этажом?Требуется ли дымоудаление???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jenja88   Дымоудаление   6.10.2015, 19:50
- - jenja88   Неужели никто не может подсказать,просмотров много...   7.10.2015, 8:30
- - ИОВ   А Вы пока спрашиваете ни о чём - нужны чертежи пла...   7.10.2015, 8:44
- - Sindarkon   ЦитатаА что же со вторым этажом?Требуется ли дымоу...   7.10.2015, 14:44
- - jenja88   файлы Цитата(Sindarkon @ 7.10.2015, 15:4...   7.10.2015, 16:39
- - ИОВ   На 2-ом этаже нет эвакуационных выходов из торгово...   7.10.2015, 17:50
|- - jenja88   Цитата(ИОВ @ 7.10.2015, 18:50) На 2-ом эт...   7.10.2015, 18:13
- - ИОВ   Эвак. выходы в коридор, холл, вестибюль не являютс...   7.10.2015, 18:24
|- - jenja88   Цитата(ИОВ @ 7.10.2015, 19:24) Эвак. выхо...   7.10.2015, 18:28
|- - ИОВ   Да, на 1-ом этаже есть выходы непосредственно нару...   7.10.2015, 19:11
- - Grigoriy Antonovich   Доброго времени суток! Проблема такая: 17 этаж...   8.10.2017, 8:42
- - Composter   По поводу креплений не знаю, но есть такое сп 118 ...   8.10.2017, 15:13
- - Sindarkon   В СП60 есть общее требование: Цитата4.2 В зданиях ...   9.10.2017, 9:59
- - Grigoriy Antonovich   Ребят, а нет такой нормативки, чтоб было указано ч...   12.10.2017, 3:58
- - Composter   Такой конкретики явно нигде не будет. Попробуйте п...   12.10.2017, 15:54
- - Grigoriy Antonovich   Спасибо!   14.10.2017, 2:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных