Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Неисправность узла учета газа, корректор неправильно считает расход газа
leon26
сообщение 9.10.2015, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Здравствуйте.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Свежая поверка.

Расход газа посменный. То есть: оборудование либо потребляет газ, либо потребление полностью отсутствует.
Корректор считает правильно, во всех режимах эксплуатации. (соответствует паспортным нормам расхода газа оборудования). Самохода нет.

НО, после прекращения расхода газа есть такая проблема.
В первый рабочий час потребления корректор считает расход газа намного больше чем потребляется. Намного больше чем максимальный расход по паспортным показаниям оборудования. То есть, физически такой объём газа мы взять не можем. Данная проблема появляется если расход газа отсутствовал менее 8 часов. Если расход газа отсутствовал более 8 часов то корректор считает правильно.
Данная проблема была как до поверки так и после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- leon26   Неисправность узла учета газа, корректор неправильно считает расход газа   9.10.2015, 10:48
- - Лыткин   Цитата(leon26 @ 9.10.2015, 10:48) Здравст...   9.10.2015, 11:18
- - leon26   Автоматической продувки нет. Режимы работы оборудо...   9.10.2015, 15:36
- - timofeyprof   а что за газовое оборудование и какая автоматика н...   9.10.2015, 16:03
- - leon26   Газовая горелка. Автоматика примитивная, никаких р...   9.10.2015, 21:12
- - Гризли   Счетчик стоит на высокой или низкой стороне? В смы...   9.10.2015, 21:53
- - leon26   Счётчик стоит на среднем давлении, далее регулятор...   9.10.2015, 22:06
- - Гризли   А ход мыслей таков - что-то потребляет газ помимо...   9.10.2015, 22:14
- - leon26   Нет, это всё многократно проверено. Если бы была у...   9.10.2015, 22:33
- - Гризли   Тогда нужно проверить параметры программирования к...   9.10.2015, 23:14
|- - LevaK   Цитата(Гризли @ 9.10.2015, 23:14) Тогда н...   14.10.2015, 11:08
- - Газовик   Давайте для начала конкретнее: 1. Какое давление г...   11.10.2015, 8:09
- - SERЖ   Именно с этой моделью не знаком, но стандартная си...   15.10.2015, 15:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных