> вентиляция помещения слива и налива сжиженного газа в баллоны
@elena@
сообщение 10.10.2015, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Доброй ночи уважаемые специалисты! Согласно 8.101. Для закрытых помещений категории А необходимо предусматривать системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного воздухообмена в верхних зонах помещений допускается устройство естественной вентиляции с установкой дефлекторов. В нерабочее время допускается предусматривать в этих помещениях естественную или смешанную вентиляцию.
п.8.102." Кратность воздухообмена в помещениях насосно-компрессорного, испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов необходимо предусматривать в размере не менее десяти обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
8.103. Вытяжку из производственных помещений категории А, в которых обращаются сжиженные газы, следует предусматривать из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать на уровне 0,3 м от пола." СНиП2.04.08-87*

Разъясните плиз. Имею помещение для слива и налива баллонов в составе производственного здания на ГНС. Помещение отапливаемое. Не могу понять...Или можно сделать вытяжку 10 крат при помощи крышного вентилятора и приточную установку или обойтись одним дефлектором?
если делать приток механический то можно ли расположить приточную установку в этом же помещении? (помещение венткамеры отсутствует((). И какую приточную установку посоветуете во взрывазащ. исполнении.

К слову об общей ситуации.... Это небольшая ГНС на 4 жд/поста. Рабочая неделя пятидневка по 8 рабочих часов. При разговоре с заказчиком упор делается на слив и налив автоцистерн. Установка в отделении налива баллонов - 1 на 2 баллона.


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных