> Утилизация тепла "хвостовых газов" котельных малой мощности
испытатель
сообщение 14.10.2015, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Запощу, пожалуй еще одну тему, а то все заскучали, разбираясь в мелочах и склоках на профтеме.
Недавно поминали утилизацию дымовых газов и советские КТАН-утилизаторы. Хорошая штука, но сложноватая и дороговатая. Я так и не нашел кто и почем их производит сегодня.
Котельные на газе и жидком топливе уже научились хорошо делать, как и котельные большой мощности. Но угольные котельные до 1 МВт на твердом топливе, особенно до 0,5 МВт, широко распространенные в бюджетной сфере и у малого бизнеса далеки пока до совершенства. Температура уходящих газов от 150 грС и до 250 - не редкость , а правило. Регулировка - тоже экзотика.
Сподвигло нас попробывать исправить немного положение за счет включения утилизаторов в дымовой канал. Поприкидывали и пришли к выводу, что на малых угольных котельных можно поднять КПД до 10% за счет утилизации. Одна беда - и засоряются и дорогие, что хоронит это благое желание на корню. Решили попробывать на тепловых трубах. Пока попользуем китайские трубы, если покатит - попробуем сами, зная технологию. Конструкция относительно несложная и экономика затрат получилась приемлемая. Жду советов рекомендаций и мнений. На фото большой утилизатор, но для малых трубы отличаются только по длине.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1658799613955744.jpg ( 294,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  442529809943121300.jpg ( 152,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- испытатель   Утилизация тепла "хвостовых газов" котельных малой мощности   14.10.2015, 12:38
- - CNFHSQ   10% мне кажется цифра завышена если уходящие 150-2...   15.10.2015, 14:45
- - испытатель   Цитата(CNFHSQ @ 15.10.2015, 11:45) 10% мн...   16.10.2015, 21:41
- - smart-bear   1. Неверно применяете технический термин "теп...   17.10.2015, 11:09
- - CNFHSQ   Я грубо прикидывал на 100 градусов снижения темпер...   17.10.2015, 14:03
- - испытатель   Цитата(smart-bear @ 17.10.2015, 9:09...   17.10.2015, 16:11
- - испытатель   Цитата(CNFHSQ @ 17.10.2015, 11:03) Я груб...   17.10.2015, 16:27
- - LordN   у вас задача утилизовать джоули или градусы? если...   17.10.2015, 16:27
- - испытатель   Утилизация по технологии КТАН действительно черезв...   17.10.2015, 18:42
- - smart-bear   Цитата(испытатель @ 17.10.2015, 16:11) Сд...   17.10.2015, 21:46
- - испытатель   Цитата(smart-bear @ 17.10.2015, 18:4...   17.10.2015, 22:32
- - smart-bear   Всё равно не понимаю, зачем такие сложности (тепло...   19.10.2015, 8:55
- - испытатель   Цитата(smart-bear @ 19.10.2015, 5:55...   19.10.2015, 11:13
- - smart-bear   Насчет неотключаемого по дымовым газам экономайзер...   19.10.2015, 12:14
- - Лыткин   Цитата(smart-bear @ 19.10.2015, 12:1...   19.10.2015, 14:48
- - smart-bear   Цитата(Лыткин @ 19.10.2015, 14:48) Не в в...   20.10.2015, 11:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных