Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Такая ситуация:
Есть котельная, мощностью порядка 30 ГКал/ч, дымовые трубы этой котельной имеют отвод для конденсата, отвод был предусмотрен в металлическую емкость, из которой откачивался по накоплению. Сейчас емкости пришел кирдык))), и заказчик хочет вывести конденсат через охладительный колодец в канализацию, расположенную на территории котельной. (Она как бы производственная, но после территории котельной резко становится хоз-бытовой). Вопрос: можно ли кислую среду сливать в хоз-бытовую канализацию? и какие могут быть камни подводные? Котельная работает на природном газе.
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Demsss   Конденсат в канализацию   14.10.2015, 15:46
- - Elenk_@   Цитата(Demsss @ 14.10.2015, 15:46) Уважае...   14.10.2015, 16:30
- - Demsss   Так, то есть необходимо рассчитывать расход конден...   14.10.2015, 16:38
|- - Bou   Цитата(Demsss @ 14.10.2015, 16:38) Так, т...   14.10.2015, 22:05
- - Demsss   Объем сброса будет меняться в зависимости от произ...   15.10.2015, 8:22
- - chea   Вообще говоря, производственная канализация и нужн...   15.10.2015, 8:40
- - Elenk_@   а что говорят ТУ на подключение к сетям?   15.10.2015, 8:53
- - Demsss   chea, я склоняюсь к этому варианту, но на всякий с...   15.10.2015, 9:51
- - chea   О, а как охлаждают сброс от предохранительных клап...   16.10.2015, 6:29
- - fantomas_1954   а не проще ли (и дешевле) утеплить эти трубы? и ко...   16.10.2015, 11:17
- - Demsss   трубы утеплены. конденсат все равно есть.котельная...   23.10.2015, 13:36
|- - fantomas_1954   Цитата(Demsss @ 23.10.2015, 13:36) трубы ...   24.10.2015, 14:43
- - Demsss   фото к сожалению нет. Обычные модульные трубы типа...   26.10.2015, 13:00
- - fantomas_1954   Погуглите технологию "Fitfire"- очень хо...   26.10.2015, 14:14
- - Demsss   встречался с данной технологией, достаточно дорого...   27.10.2015, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных