> Пожаротушение храма, определить свободный напор у ПК
Гениальная
сообщение 17.10.2015, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Добрый день.

Прошу совета.
Храм 17 тыс.куб м. Высота храма (высота 1 этажа до купола около 30 м). Согласно НПБ 108-96 пожаротушение 1х2,5 л/с внутри.
Но, чтобы определить свободный напор у ПК по таб. ни в СНиПе ни в СП нет высоты 30 м помещения. Там максимум 18 или 20.
что же принимать?
и даже если 18 м. это уже расход не 2,5, а 5 л/с?
Чтобы вы приняли? Спасибо.