> Вентиляция офисов, нужен совет
PINK FLOYD
сообщение 18.10.2015, 23:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.9.2013
Пользователь №: 206434



Всем доброго времени суток. Волнует такой вопрос - обязательно ли в офисных помещениях подачу и удаление воздуха осуществлять непосредственно из офисного помещения?

СНиП 31-05-2003 п. 8.11. Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

Подразумевается ли, что из помещений больше 35-ти квадратов необходимо обязательно удалять непосредственно из помещения? Прямого указания в этом снипе на это нет, но есть другой пункт этого же снипа

п. 8.8. Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90 % количества воздуха, удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10 %) - в коридор или холл.

т.к. это снип Общественные здания административного назначения, то видимо "помещения с выделением вредных веществ" здесь могут иметься ввиду только офисы (рабочие помещения, кабинеты, конференц залы) и из этого пункта понятно, что вытяжка в помещении присутствует, но опять же здесь сказано "помещения с выделением вредных веществ" и не указано прямо назначение.

Собственно ситуация банальна. От заказчика директору попалась смета конкурентов и трассировка воздуховодов, ну и т.к. время к новому году а кушать хочется договор очень быстро подписали, чтоб получить предоплату. Однако когда он попал ко мне оказалось, что воздухообмен организован следующим образом: подача воздуха в офисы, а удаление из коридора, в каждом офисе установлен кондиционер. Разводить вытяжку по каждому (ну или почти по каждому, если в помещения меньше 35 квадратов не заводить) офису получается перерасход воздуховодов.

Можно как-то обосновать это решение и не разводить вытяжки по помещениям? Потому что прямого указания, как например п. 8.11 Снипа я не нашёл, где говорилось бы что обязательно необходимо удалять воздух непосредственно из помещения.

Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 18.10.2015, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PINK FLOYD   Вентиляция офисов   18.10.2015, 23:08
- - Composter   п8.8 не относится к обычным офисным помещениям. Ту...   19.10.2015, 2:38
- - ИОВ   К PINK FLOYD: 1. Согласно ПП РФ № 1521 с 01.07.20...   19.10.2015, 8:33
- - PINK FLOYD   СП это и есть актуализированная редакция СНиПа, об...   19.10.2015, 12:08
|- - aas3   Цитата(PINK FLOYD @ 19.10.2015, 12:08) СП...   19.10.2015, 12:29
- - PINK FLOYD   Получается придётся из офисов делать вытяжку. Знач...   19.10.2015, 12:43
- - Странная Белка   Вы там не поснимайте так, что потом вентилятор уве...   19.10.2015, 14:05
- - Vano   приток заводить воздуховоды в помещение, а вытяжку...   19.10.2015, 14:14
|- - zenat   Цитата(Vano @ 19.10.2015, 14:14) приток з...   19.10.2015, 15:17
- - Странная Белка   Да, кстати. Подвесной потолок в коридоре сделать п...   19.10.2015, 15:52
- - PINK FLOYD   Нет, спрашивал я о том чтоб вытяжку вообще не заво...   19.10.2015, 18:23
|- - zenat   Цитата(PINK FLOYD @ 19.10.2015, 18:23) Не...   20.10.2015, 11:27
- - Vano   Никогда не видел завышенного воздухобмена в 3 раза...   19.10.2015, 20:59
- - Composter   скорее всего автор считает что завышено потому что...   20.10.2015, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных