Падение давления на всасе во время работы насосной станции |
|
|
|
19.10.2015, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Здравствуйте. Есть новый жилой дом на 442 жильца, 9 эт, ввод воды ХВ диаметром 63 (приготовление ГВ в пристроенной котельной с отдельным вводом ХВ), давление на вводе по манометру 27м. Наружка: В диам 800 подключаемся диаметром160 (51,0м), диам 110диам -18м, далее ввод в наш дом диам 63 (10,0м до насосной). Проблема: при промывке системы отопления насосы отключились, то же при проведении испытаний: открыли 6 стояков на слив, насосная проработала 1 мин и отключилась, давление на воде снизилось до 10м, хотя до включения насосов было 27м, истратили объем воды - 1м3 (по счетчику). Отключается, видимо, от защиты сухого хода. А может из-за слишком большого разбора воды (1000л:60сек=16,7л/с) Та же ситуация с котельной. Ввод ПЭ диам 90 (12м) сразу после диаметра 160(разветвление на наш дом и на котельную), давление на вводе 28м, включили насосную на 5 мин, давление воды на вводе снизилось до 15м, за это время истратили 2,2м3 (по счетчику). Наружные сети спокойно пропускают такой расход (при Q=7,3л/с потери 0,8м до наруж. тр-да диаметром 800) Вопрос: почему снижается давление на вводе во время работы насосных?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
linvad Падение давления на всасе во время работы насосной станции 19.10.2015, 14:49 nagger д63 на 17 л/с - круто сработано.
upd: пьезометр пр... 19.10.2015, 15:13 SV_vrn на вводе давление снижается по законам физики и ги... 19.10.2015, 15:56 Nasosnik25 Цитата(linvad @ 19.10.2015, 15:49) Здравс... 19.10.2015, 16:22 linvad Это полиэтиленовые трубы.
В котельной насосы не от... 19.10.2015, 16:58 linvad но производительность насосов в доме - 7м3/ч, в ко... 19.10.2015, 17:16 Nasosnik25 Цитата(linvad @ 19.10.2015, 18:16) но про... 19.10.2015, 17:47 linvad 7.3л/с это по счетчикам в котельной за 5 минут раб... 19.10.2015, 18:38 linvad А какие есть варианты падения давления на всасе?
В... 19.10.2015, 20:05 nagger Цитата(linvad @ 19.10.2015, 20:05) А каки... 20.10.2015, 8:54 olleg Вы же сами писали что расход у вас получался 16,7 ... 20.10.2015, 8:55 linvad да, 63 не пропустит, он рассчитан на пропуск макси... 20.10.2015, 9:27 linvad Да, потери через 63 и дальше до 800 ~ 10,5м, похож... 20.10.2015, 10:09 J. Antonio Диаметр 63 мм. на Ваш жилой дом это мало, навскидк... 20.10.2015, 11:20 nagger Как вы определяете потери "в наружке"? ... 20.10.2015, 11:31 linvad 442 человека. Нормы как для ванн 1700. Холодная во... 20.10.2015, 11:45 J. Antonio Цитата(linvad @ 20.10.2015, 12:45) 442 че... 20.10.2015, 13:00 linvad после 160 разветвление: 1) диам.90 на котельную; 2... 20.10.2015, 13:17 nagger Цитата(linvad @ 20.10.2015, 13:17) Почему... 20.10.2015, 13:55 J. Antonio Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:17) после ... 20.10.2015, 14:35 linvad Сейчас еще раз пересчитаю, а где взять пример или ... 20.10.2015, 14:35 linvad Ну это то да, только по счетчикам расход 7.3л/с на... 20.10.2015, 14:51 Spok_only Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:35) Сейчас... 20.10.2015, 15:05 linvad насос в жилом доме Wilo MVI 406 (1р1р) (он мне не ... 20.10.2015, 15:32 nagger Пьезометр, как правильно заметили, "для общег... 20.10.2015, 16:01 linvad я по Шевелеву считала, потом по программе "Ги... 20.10.2015, 16:22 Spok_only Цитата(linvad @ 20.10.2015, 16:22) при Q=... 20.10.2015, 16:38 linvad фильтры на внутрянку влияют, на наружку нет
Ну кт... 20.10.2015, 16:45 Dima_UA linvad, у Вас даже при работе двох насосов в устан... 20.10.2015, 16:46 linvad Вы путаете
В жилом доме насосы Wilo MVI 406 (1р1р)... 20.10.2015, 17:02 J. Antonio Wilo MVI 406, артикул насоса напишите 20.10.2015, 18:02 Spok_only 1.Цитата(linvad @ 19.10.2015, 14:49) Вопр... 20.10.2015, 17:28 linvad Мне не надо "точно знать, на сколько оно долж... 20.10.2015, 19:15 Лыткин Цитата(linvad @ 20.10.2015, 19:15) Мне не... 21.10.2015, 9:09 linvad Да, всас и напорн. тр одного диаметра, на доме это... 21.10.2015, 9:41 Лыткин Цитата(linvad @ 21.10.2015, 9:41) Да, вса... 21.10.2015, 10:11 linvad По дому потери огромные, возможно и было разрежени... 21.10.2015, 10:31 linvad В водоканале посоветовали проверить всю запорную а... 21.10.2015, 13:58 J. Antonio Мне как-то рассказывали историю, на водопроводных ... 21.10.2015, 14:43 MEX-74 linvad
63 диаметр на многоквартирный дом? Расчет ... 22.10.2015, 14:47 linvad Максимальный расчетный расход 2,006л/с, скорость 0... 22.10.2015, 15:26 MEX-74 Цитата(linvad @ 22.10.2015, 16:26) Максим... 22.10.2015, 16:31 linvad ГВ в котельной с отдельным вводом В1. Насос устано... 22.10.2015, 17:35 fantomas_1954 Цитата(linvad @ 22.10.2015, 17:35) ГВ в к... 22.10.2015, 17:50 linvad Все понятно.
Давление падает из-за счетчика т.к. о... 22.10.2015, 18:03 fantomas_1954 Цитата(linvad @ 22.10.2015, 18:03) Давлен... 22.10.2015, 18:07 linvad Промывку не часто делают. Насос и счетчик рассчита... 22.10.2015, 18:22