Здравствуйте.
Есть новый жилой дом на 442 жильца, 9 эт, ввод воды ХВ диаметром 63 (приготовление ГВ в пристроенной котельной с отдельным вводом ХВ), давление на вводе по манометру 27м. Наружка: В диам 800 подключаемся диаметром160 (51,0м), диам 110диам -18м, далее ввод в наш дом диам 63 (10,0м до насосной).
Проблема: при промывке системы отопления насосы отключились, то же при проведении испытаний: открыли 6 стояков на слив, насосная проработала 1 мин и отключилась, давление на воде снизилось до 10м, хотя до включения насосов было 27м, истратили объем воды - 1м3 (по счетчику). Отключается, видимо, от защиты сухого хода. А может из-за слишком большого разбора воды (1000л:60сек=16,7л/с)
Та же ситуация с котельной. Ввод ПЭ диам 90 (12м) сразу после диаметра 160(разветвление на наш дом и на котельную), давление на вводе 28м, включили насосную на 5 мин, давление воды на вводе снизилось до 15м, за это время истратили 2,2м3 (по счетчику). Наружные сети спокойно пропускают такой расход (при Q=7,3л/с потери 0,8м до наруж. тр-да диаметром 800)
Вопрос: почему снижается давление на вводе во время работы насосных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- linvad   Падение давления на всасе во время работы насосной станции   19.10.2015, 14:49
- - nagger   д63 на 17 л/с - круто сработано. upd: пьезометр пр...   19.10.2015, 15:13
- - SV_vrn   на вводе давление снижается по законам физики и ги...   19.10.2015, 15:56
- - Nasosnik25   Цитата(linvad @ 19.10.2015, 15:49) Здравс...   19.10.2015, 16:22
- - linvad   Это полиэтиленовые трубы. В котельной насосы не от...   19.10.2015, 16:58
- - linvad   но производительность насосов в доме - 7м3/ч, в ко...   19.10.2015, 17:16
- - Nasosnik25   Цитата(linvad @ 19.10.2015, 18:16) но про...   19.10.2015, 17:47
- - linvad   7.3л/с это по счетчикам в котельной за 5 минут раб...   19.10.2015, 18:38
- - linvad   А какие есть варианты падения давления на всасе? В...   19.10.2015, 20:05
|- - nagger   Цитата(linvad @ 19.10.2015, 20:05) А каки...   20.10.2015, 8:54
- - olleg   Вы же сами писали что расход у вас получался 16,7 ...   20.10.2015, 8:55
- - linvad   да, 63 не пропустит, он рассчитан на пропуск макси...   20.10.2015, 9:27
- - linvad   Да, потери через 63 и дальше до 800 ~ 10,5м, похож...   20.10.2015, 10:09
- - J. Antonio   Диаметр 63 мм. на Ваш жилой дом это мало, навскидк...   20.10.2015, 11:20
- - nagger   Как вы определяете потери "в наружке"? ...   20.10.2015, 11:31
- - linvad   442 человека. Нормы как для ванн 1700. Холодная во...   20.10.2015, 11:45
|- - J. Antonio   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 12:45) 442 че...   20.10.2015, 13:00
- - linvad   после 160 разветвление: 1) диам.90 на котельную; 2...   20.10.2015, 13:17
|- - nagger   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 13:17) Почему...   20.10.2015, 13:55
|- - J. Antonio   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:17) после ...   20.10.2015, 14:35
- - linvad   Сейчас еще раз пересчитаю, а где взять пример или ...   20.10.2015, 14:35
- - linvad   Ну это то да, только по счетчикам расход 7.3л/с на...   20.10.2015, 14:51
- - Spok_only   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:35) Сейчас...   20.10.2015, 15:05
- - linvad   насос в жилом доме Wilo MVI 406 (1р1р) (он мне не ...   20.10.2015, 15:32
- - nagger   Пьезометр, как правильно заметили, "для общег...   20.10.2015, 16:01
- - linvad   я по Шевелеву считала, потом по программе "Ги...   20.10.2015, 16:22
- - Spok_only   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 16:22) при Q=...   20.10.2015, 16:38
- - linvad   фильтры на внутрянку влияют, на наружку нет Ну кт...   20.10.2015, 16:45
- - Dima_UA   linvad, у Вас даже при работе двох насосов в устан...   20.10.2015, 16:46
- - linvad   Вы путаете В жилом доме насосы Wilo MVI 406 (1р1р)...   20.10.2015, 17:02
|- - J. Antonio   Wilo MVI 406, артикул насоса напишите   20.10.2015, 18:02
- - Spok_only   1.Цитата(linvad @ 19.10.2015, 14:49) Вопр...   20.10.2015, 17:28
- - linvad   Мне не надо "точно знать, на сколько оно долж...   20.10.2015, 19:15
|- - Лыткин   Цитата(linvad @ 20.10.2015, 19:15) Мне не...   21.10.2015, 9:09
- - linvad   Да, всас и напорн. тр одного диаметра, на доме это...   21.10.2015, 9:41
|- - Лыткин   Цитата(linvad @ 21.10.2015, 9:41) Да, вса...   21.10.2015, 10:11
- - linvad   По дому потери огромные, возможно и было разрежени...   21.10.2015, 10:31
- - linvad   В водоканале посоветовали проверить всю запорную а...   21.10.2015, 13:58
- - J. Antonio   Мне как-то рассказывали историю, на водопроводных ...   21.10.2015, 14:43
- - MEX-74   linvad 63 диаметр на многоквартирный дом? Расчет ...   22.10.2015, 14:47
- - linvad   Максимальный расчетный расход 2,006л/с, скорость 0...   22.10.2015, 15:26
|- - MEX-74   Цитата(linvad @ 22.10.2015, 16:26) Максим...   22.10.2015, 16:31
- - linvad   ГВ в котельной с отдельным вводом В1. Насос устано...   22.10.2015, 17:35
|- - fantomas_1954   Цитата(linvad @ 22.10.2015, 17:35) ГВ в к...   22.10.2015, 17:50
- - linvad   Все понятно. Давление падает из-за счетчика т.к. о...   22.10.2015, 18:03
|- - fantomas_1954   Цитата(linvad @ 22.10.2015, 18:03) Давлен...   22.10.2015, 18:07
- - linvad   Промывку не часто делают. Насос и счетчик рассчита...   22.10.2015, 18:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных