Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Коварный расчет радиатора, Мощность радиатора при снижении расхода
Андрей Серегин
сообщение 23.10.2015, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Уважаемые участники форума, представить Вашему вниманию следующие расчеты, а выводы делайте сами. Итак имеем радиатор с заявленными производителем характеристиками, полученными опытным путем : мощность секции 190 Вт, при тепловом напоре 70 гр. и 120 Вт. при тепловом напоре в 50 гр. Для чистоты эксперимента выносим радиатор на улицу с не меняющейся температурой в 20 гр. Подаем в радиатор теплоноситель с температурой в 95 гр.
1. Добиваемся с помощью расходомера разницу между подачей и обратки в 10 гр. Имеем тепловой напор = (95+85) /2 - 20= 70 г. Расход соответственно равен Q= W/c (t1-t2), где Q- расход, W- мощность, с- теплоемкость теплоносителя, t1-t2 - разность темп. подачи и обратки. Q=190/с х 10 для воды Q=190 х 0,86/10=16,3 кг/ч.
2. Добиваемся с помощью расходомера разницу между подачей и обратки в 50 гр. Имеем тепловой напор = (95+45) /2 - 20= 50 г. Расход соответственно равен Q= W/c (t1-t2), где Q- расход, W- мощность, с- теплоемкость теплоносителя, t1-t2 - разность темп. подачи и обратки. Q=120/с х 10 для воды Q=120 х 0,86/10=2,06 кг/ч.
Вывод : если ошибиться в расчетах по расходу и занизить расход в 8 раз, мощность теплоотдачи уменьшится всего на 37 процентов. Поправьте меня если я не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Серегин   Коварный расчет радиатора   23.10.2015, 14:54
- - Андрей Серегин   Вот графики испытаний Фирмы Kermi.   23.10.2015, 15:23
- - dvortsov   Цитата(Андрей Серегин @ 23.10.2015, 21:54...   23.10.2015, 15:38
- - Андрей Серегин   Q= W/c (t1-t2), где Q- расход, W- мощность, с- теп...   23.10.2015, 16:05
|- - dvortsov   Цитата(Андрей Серегин @ 23.10.2015, 23:05...   23.10.2015, 16:19
- - Андрей Серегин   Причем тут следующий радиатор, мы говорим об одном...   23.10.2015, 16:34
|- - dvortsov   Цитата(Андрей Серегин @ 23.10.2015, 23:34...   23.10.2015, 16:42
- - испытатель   Это что- открытие для Вас. Снижение расхода вдвое ...   23.10.2015, 16:51
- - Андрей Серегин   Картинка не очень качественная.По вертикальной оси...   23.10.2015, 17:05
- - lovial   Цитата(Андрей Серегин @ 23.10.2015, 14:54...   23.10.2015, 17:10
- - испытатель   Учебник этот http://www.razym.ru/tehnicheskaya/str...   23.10.2015, 17:16
|- - dvortsov   Цитата(испытатель @ 24.10.2015, 0:16) Уче...   23.10.2015, 17:18
- - Андрей Серегин   Кстати эти графики очень похожи на функцию корня ч...   23.10.2015, 17:19
- - Gzhyl   Расчёт не коварный, а рутинный. Уравнение в безраз...   23.10.2015, 20:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных