> Расчет нагрузки на отопление по укрупненным показателям, Старые и новые нормативы
dvortsov
сообщение 25.10.2015, 13:37
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Доброго всем! Коллеги, хочу наконец разобраться с непонятками в нормативке по укрупненному расчету нагрузок на отопление. Сразу скажу, что речь идет именно об укрупненке, т.е. проектов самих зданий по сути нет, так что настоящий расчет по СП 50 не сделаешь - нет точных данных об остекленности, геометрии, конструкции стен и т.д. Есть только "черновик" проекта градостроительной планировки - только генплан с домами, без инфраструктурных объектов и схем теплосетей.

Посему, на мой взгляд, можно пользоваться только:
- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения
- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий

Есть конечно еще АВОК-8-2007 Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий, ну и конечно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, но для них нужен проект здания, укрупненки я в них не нашел.

А теперь собственно проблема: если взять пятиэтажное здание объемом 3000 м3, то при расчете по методичкам получается 0,071-0,073 Гкал/ч, в основном из-за удельного расхода на отопление 0,5 ккал/(м³ ·ч·°С). Однако если посчитать "на пальцах" расход используя требуемый по СП 50 удельный расход 0,359 Вт/(м³·°С), то получится 0,039 Гкал/ч, т.е. чуть ли не в два раза меньше (Расчет прикладываю Прикрепленный файл  __________.xlsx ( 6,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3960
).

Разумеется 0,039 - величина более приближенная к жизни, так как теплотехнические характеристики нонче возросли. Но в тоже время в самом СП такая метода нигде не прописана, как ее обосновать? Да и больше не меньше, в запас пойдет.

Подскажите, кто какие методики использует, и что на ваш взгляд правильнее?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Расчет нагрузки на отопление по укрупненным показателям   25.10.2015, 13:37
- - инж323   эти старые пятиэтажки старше СП на лет сколько? и ...   25.10.2015, 13:54
|- - dvortsov   Цитата(инж323 @ 25.10.2015, 20:54) ну вот...   25.10.2015, 13:58
|- - инж323   Цитата(dvortsov @ 25.10.2015, 13:58) Ну м...   25.10.2015, 14:18
|- - dvortsov   Цитата(инж323 @ 25.10.2015, 21:18) идете ...   25.10.2015, 14:30
- - инж323   уфф. ну есть такие проблемы, ибо перечисленое вами...   25.10.2015, 14:52
|- - dvortsov   Цитата(инж323 @ 25.10.2015, 21:52) расчет...   25.10.2015, 15:07
|- - инж323   Цитата(dvortsov @ 25.10.2015, 15:07) МДС?...   25.10.2015, 17:56
|- - MonoBaldinni   Цитата(инж323 @ 25.10.2015, 19:56) http:/...   25.10.2015, 19:15
|- - dvortsov   Цитата(MonoBaldinni @ 26.10.2015, 2:15) а...   27.10.2015, 4:49
- - Татьяна Удальцова   Если речь идет именно о перспективе (получение ТУ,...   26.10.2015, 6:18
|- - dvortsov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.10.2015, 13...   26.10.2015, 11:43
|- - lovial   Цитата(dvortsov @ 26.10.2015, 11:43) А во...   26.10.2015, 12:04
|- - dvortsov   Цитата(lovial @ 26.10.2015, 19:04) В учеб...   26.10.2015, 14:33
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(dvortsov @ 26.10.2015, 16:33) Не п...   27.10.2015, 6:22
||- - dvortsov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 9:57
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(dvortsov @ 27.10.2015, 11:57) Поэт...   27.10.2015, 14:45
||- - dvortsov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2015, 21...   28.10.2015, 16:49
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(dvortsov @ 28.10.2015, 18:49) А та...   29.10.2015, 6:30
||- - dvortsov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2015, 13...   29.10.2015, 6:48
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(dvortsov @ 29.10.2015, 8:48) И кст...   29.10.2015, 7:53
||- - Лыткин   Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2015, 7...   30.10.2015, 10:01
|- - lovial   Цитата(dvortsov @ 26.10.2015, 14:33) Не п...   27.10.2015, 9:01
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(lovial @ 27.10.2015, 11:01) Я осно...   27.10.2015, 9:50
- - Alena.K   День добрый. Прошу оживить тему. Сейчас рассчитыва...   22.11.2018, 7:51
- - FonViZZin   День добрый. Сейчас единственный нормативный докум...   22.11.2018, 11:41
- - 1234567890123456789   Вот тут посмотрите, ничего особо нового, но все же...   21.10.2019, 20:30
- - nnata   Здравствуйте! В вашем случае СП Тепловые сети...   28.12.2020, 7:39
- - Aprichnik   есть такое постановление правительства Постановл...   14.1.2021, 10:00
- - Людмила 812   Цитата(Aprichnik @ 14.1.2021, 10:00) есть...   21.9.2021, 15:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных