Имеется двигатель 3ф 1,5 кВт, управляемый частотником 1,5 кВт.
Нужно чтобы одновременно с этим двигателем включался двиг. 1ф 0,5 кВт. Запаса по мощности частотника нет, к тому же у 3Ф двигателя частота регулируется по определённому алгоритму от 10 Гц, а на 1ф двигателе нужна постоянная частота 50 Гц.
В коммутацию частотника тоже не залезть, так как там идёт последовательное управление четырьмя идентичными приводами 3ф 1,5 кВт

Есть ли вариант посадить на клеммы двигателя 3ф какой-то пускатель/контактор, который будет включать двиг. 1ф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stoper   Как подключить двигатель 1 ф к двигателю 3ф?   26.10.2015, 12:41
- - UraGun   Цитата(stoper @ 26.10.2015, 12:41) Имеетс...   26.10.2015, 13:19
- - Alexander_I   Непонятна вообще постановка вопроса. Что вы хотите...   26.10.2015, 13:30
|- - UraGun   Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 13:30) Н...   26.10.2015, 13:33
|- - stoper   Цитата(UraGun @ 26.10.2015, 14:33) Похоже...   26.10.2015, 19:22
- - Alexander_I   Тогда что мешает подать сигнал управления на часто...   26.10.2015, 13:42
- - Onsyi   То, что частотник, может быть, управляется миллиам...   26.10.2015, 18:31
- - kossn93   практически на всех современных частотниках есть к...   26.10.2015, 18:49
- - stoper   не, не получается перехитрить. Даже если удастся с...   27.10.2015, 0:16
- - HasBolla   Возьмите питание на 1-фазник с вводных клемм часто...   27.10.2015, 8:25
- - stoper   Частотник согласно принятой схеме крутит четыре од...   27.10.2015, 11:39
- - Vovka165   Цитата(stoper @ 27.10.2015, 11:39) Разуме...   27.10.2015, 11:55
- - Олег_   Если логика позволяет, то перехитрить можно. Нужн...   27.10.2015, 20:31
|- - Олег_   Цитата(Олег_ @ 27.10.2015, 20:31) Нужно ч...   28.10.2015, 10:00
- - Vovka165   Цитата(Олег_ @ 27.10.2015, 20:31) Если ло...   28.10.2015, 8:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных